Thread Content
A tensão do transmissor de diferença de pressão é de 24V.DC. Qual é a tensão de saída quando os valores são 4mA e 20mA, respectivamente?
Está relacionado à impedância da linha; geralmente, não excede 18V. . . Além disso, para que medir a tensão se não há nada?
Isso me deixou sem saber o que fazer. . . Só se sabe que a resistência de carga é de 250Ω, qual é o valor calculado? . . Hehe, não sei. Com certeza, não chega a 24~
Geralmente ninguém mede isso; independentemente do valor da saída, a tensão costuma ser de 24V. A impedância de saída pode mudar, mas a tensão não muda, certo?……
A tensão do transmissor é de 24V.DC e não muda. A tensão de saída depende da resistência de carga; se a resistência de carga for de 250Ω, a corrente de saída será de 4 a 20mA, e a tensão será de 1 a 5V.
A afirmação não é precisa. Refere-se à tensão na resistência de carga, ou a tensão em algum outro lugar? Se for a tensão na resistência de carga, então a resposta é a do ponto 5.
Esta publicação foi editada pela última vez por HEJIYUER em 1/3/2016, às 22:03. A tensão de saída de 20mA atende à tensão de inicialização do transmissor (por exemplo, 10,5V), e a corrente segue os parâmetros do processo. 2. Caso contrário, as mudanças na impedância da linha causam variações de tensão; a lei de Ohm para a tensão, por sua vez, altera a corrente. Isso acaba afetando os parâmetros do processo de produção. 3. Saída de fonte de corrente constante: basta que a tensão para acender a lâmpada seja suficiente. @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande
Andar 5, resposta correta. O significado dessa pergunta deve ser esse mesmo.