Thread Content
Com o aumento da temperatura, que fica perto de zero grau, há um grande risco de congelamento das tubulações. Existe também o risco de vazamentos após o derretimento do gelo. Já houve casos semelhantes de vazamentos no passado. Como vocês tomam medidas para evitar esse problema de congelamento?
O trabalho não foi feito corretamente. Antes do Ano Novo, houve uma queda brusca de temperatura, e foi solicitado que a oficina esvaziasse a água das bombas. No entanto, quando as atividades recomeçaram este ano, as carcaças de várias bombas se quebraram
Também descobrimos que a bomba de dosagem utiliza um revestimento térmico para água quente; além disso, o fluxo de água é baixo, o que causa rachaduras devido ao congelamento.
As exigências da nossa empresa são: 1. Verificar se os tubulações que são utilizadas intermitentemente, as tubulações ociosas, bem como os equipamentos ou unidades parados, estão congelados. Isso é feito através da abertura dos pontos mais baixos para inspeção, e também com o uso de nitrogênio para limpeza e teste de funcionamento; (Tecnologia) 2. Verifique se existem dois pontos ao longo de todas as tubulações de aquecimento que estejam quentes. A simples inspeção das extremidades pode indicar que há transferência de calor, mas isso não garante que a parte intermediária não fique congelada ; (Tecnologia) 3. Diante da possibilidade de ocorrência de relâmpagos e vazamentos durante a temporada de derretimento do gelo, realizar um exercício de emergência para lidar com esses problemas ; (Departamento de Produção) 4. Verificar a situação de prevenção de inundações, bem como a condição das estradas e dos canais de drenagem da água da chuva ; (Departamento de Engenharia) 5. Verificar a situação da impermeabilização no teto da sala de distribuição de energia e da sala de controle, para detectar possíveis vazamentos ; (Departamento de Engenharia) 6. Verificar o estado de proteção contra congelamento dos extintores de incêndio e dos lavatórios de olhos. (Segurança)
Neste tipo de clima, esses acidentes que ocorrem após o degelo têm acontecido com frequência em nossa empresa ultimamente. A linha de asfalto do dispositivo de cokificação, localizada na parte da frente, rachou após o derretimento do gelo!
1. Todos os tubos descongelados devem passar por teste de estanqueidade ao ar; 2. Quanto aos equipamentos que estão parados, após serem descongelados, é necessário realizarem manutenção, especialmente nos equipamentos mecânicos como bombas ; 3. Realizar uma inspeção completa dos equipamentos de combate a incêndios e de emergência.