Sobre o problema de estresse nas tubulações devido ao aumento da pressão de operação

2016-03-01View Original

Thread Content

Existe um tubo com dimensões φ219,1x11,1; a margem de corrosão é de 3 mm. A temperatura de projeto é de 61 graus, e a pressão de projeto é de 2,6 Mpa. A pressão durante os testes hidrostáticos é de 3,0 Mpa. Devido às necessidades operacionais, é necessário aumentar o fluxo para 154 m³/h e a pressão para 3,7 Mpa. O comprimento total do tubo é de 6,7 km (enterrado no solo). A classe das flanges no tubo é 900LB; Após alterar a pressão de projeto do tubo para 3,7 Mpa, fiz uma simulação com o Caesar II e não houve problemas; a análise de vazamentos nas flanges também foi bem-sucedida. Isso significa que posso aumentar a pressão neste tubo para 3,7 Mpa? Se não funcionar, quais outros fatores precisam ser considerados?
Reply #22016-03-02
1. O meio gera eletricidade estática a essa velocidade de fluxo? 2. Teste de pressão com água: 1,5X3,7 MPa.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.