A válvula manual localizada acima da válvula de segurança pode ser omitida?

2016-03-02View Original

Thread Content

Hoje, vi na internet um artigo técnico publicado por um usuário do HaiChuan no perfil “Process Industry”. O texto original é o seguinte: Ao configurar as válvulas de segurança, costumamos colocar uma válvula manual antes delas (válvula de segurança + BaiYunFanJia). Isso não é permitido no exterior, onde as fábricas utilizam válvulas de segurança de reserva ou interrompem a produção quando a válvula de segurança é removida. Isso está relacionado às condições do país e à cultura local. Se for configurado um sistema de reserva, deve haver uma válvula manual antes dele; caso contrário, como será possível usar o sistema de reserva? Se não for configurado um recurso de reserva, é realmente possível não instalar a válvula manual. Eu verifiquei os planos de projeto da fábrica de processamento de petróleo bruto da Lanwanling que tenho à disposição, e descobri que há válvulas manuais localizadas acima das válvulas de segurança (pelo menos em três ou quatro locais que chequei, elas estavam presentes). Além disso, verifiquei um conjunto de instalações de tratamento de poços da WP, e realmente, como mencionado no post, não há válvula manual acima da válvula de segurança, pois não existe uma válvula de segurança de reserva. Vamos discutir juntos, não é?~~~~~
Reply #22016-03-02
Será que as válvulas de segurança produzidas no exterior têm qualidade superior e apresentam menos falhas? Nosso sistema de alta pressão já apresentou, em várias ocasiões, o problema de as válvulas de segurança abrirem, mas não voltarem ao seu lugar original. Dependendo do grau de pressão da válvula de segurança e da localização de instalação (equipamentos em movimento e equipamentos estáticos), o impacto no dispositivo também varia. Os equipamentos móveis podem ser alternados, já os equipamentos fixos só podem ser desligados. Falha na válvula de segurança de alta pressão: a pressão do sistema diminui rapidamente, e a válvula de segurança não consegue evitar danos excessivos à pressão do sistema, aos equipamentos e ao catalisador. Para que os equipamentos em movimento possam ser alternados a tempo, pode-se considerar a instalação de válvulas de controle.
Reply #32016-03-02
Deve-se configurar de modo que a válvula de segurança seja desmontada anualmente para ser calibrada.
Reply #42016-03-02
A válvula de segurança deve ser verificada anualmente; se não houver válvula manual, é preciso interromper a operação. No processo de produção normal, a válvula manual deve ficar travada na posição de aberto, não podendo ser fechada arbitrariamente.
Reply #52016-03-02
Sem válvulas manuais, como fazer a regulação da pressão uma vez por ano?
Reply #62016-03-02
A diferença entre a realidade e o ideal tem sua lógica
Reply #72016-03-02
A realidade do nosso país é que as válvulas de regulação precisam de um bypass, enquanto em outros países isso não é necessário, pois a qualidade delas é excelente. Quase sempre, em frente às válvulas de segurança que eu vi, havia válvulas manuais, claro, com exceção daqueles casos em que não há produção contínua ou em relação à água de condensação. Sem válvulas manuais, não importa se é uma válvula de segurança de reserva ou um bypass, como você faz a troca? A principal razão para não se usar válvulas manuais é o controle da queda de pressão da válvula de segurança; por isso, geralmente são utilizadas válvulas com baixa queda de pressão, como as válvulas esféricas de diâmetro total
Reply #82016-03-02
Os tempos são diferentes, as concepções também. Há uma grande diferença nas maneiras de pensar entre os orientais e os ocidentais. Basta se inspirar neles, não há necessidade de copiá-los cegamente. É preciso agir da maneira que faz mais sentido! Acho que o design nacional é mais flexível e facilita a produção.
Reply #92016-03-02
Deve-se instalar uma válvula manual; isso é importante, pois pode ser útil em situações de emergência.
Reply #102016-03-02
Ainda assim, é preciso instalar uma válvula manual, uma para a inspeção da válvula de segurança. O segundo é que uma falha na válvula de segurança pode ser isolada, o que tem um impacto menor no sistema. A taxa de falhas nas válvulas no país ainda é bastante alta; muitas das tubulações importantes precisam ter duas válvulas.
Reply #112016-03-03
A válvula de segurança deve ser verificada anualmente; se não houver válvula manual, é preciso interromper a operação. No processo de produção normal, a válvula manual deve ficar travada na posição de aberto, não podendo ser fechada arbitrariamente.
Reply #122016-03-03
Este tópico foi editado pela última vez por Deuses de 1988 em 3/3/2016, às 12:15. Na verdade, no exterior não é tão exagerado assim: um operário que se formou no ensino médio já pode ser considerado um engenheiro. É algo necessário para facilitar as coisas. A manutenção da válvula de segurança geralmente deve ser feita durante a revisão geral da fábrica. Às vezes, os operadores acham isso um incômodo ou não têm orçamento para realizar inspeções internas no equipamento; por isso, é necessário ter válvulas manuais. No exterior, é apenas uma válvula manual de bola de diâmetro total, com fechadura, processo de ligar/desligar, assinatura e necessidade de chave.
Reply #132016-03-03
Isso está um pouco desviando do assunto. Formandos do ensino médio trabalhando como operários, isso é na China e no Terceiro Mundo. Pelo que vi com meus próprios olhos, uma usina de tratamento de petróleo pesado com capacidade de 2 milhões de toneladas por ano, incluindo 5 FPFs, consegue ser operada com 10 funcionários por turno (incluindo operadores internos e externos, além do líder da equipe). Parece que aquele amigo do mar não vai mais vir aqui?
Reply #142016-03-04
Quarenta mil barris do upgrader de Nicholson Long Lake? Aqueles operários realmente são todos formados no ensino médio; alguns talvez tenham feito dois anos de curso técnico. Hehe
Reply #152016-03-04
Geralmente, não se instala uma válvula manual em frente à válvula de segurança. Quem já trabalhou em fábricas químicas sabe que uma razão prática para isso é o risco de o elemento interno da válvula manual se soltar. Após a válvula de segurança ser ativada, pode-se pensar que a válvula manual está aberta, mas, na verdade, o elemento interno pode ter se soltado e a válvula manual ainda estar fechada. Isso cria um grande risco de segurança, pois, em caso de pressão excessiva, a válvula de segurança não funcionará. A inspeção anual da válvula de segurança geralmente é realizada simultaneamente com a manutenção do equipamento, podendo ser antecipada ou adiada conforme necessário.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.