Prezados especialistas, gostaria de fazer uma pergunta relacionada às normas do setor petroquímico. Nossa empresa é uma pequena empresa privada. Recentemente, durante a inspeção de segurança contra incêndios, os especialistas disseram que a sala das bombas de incêndio está muito perto da oficina. Essa oficina realiza principalmente reações de cloração e metilação, utilizando como solventes tolueno e butano. Qual deveria ser a distância mínima entre a sala das bombas de incêndio e essa oficina? É possível reduzir a distância de segurança criando firewalls, entre outras medidas? Por favor, ajudem a explicar, obrigado
A distância entre a estação de bombeiros da fábrica e as instalações industriais de categoria A não deve ser inferior a 50 m
Isso é uma regra estrita, deve ser feito de acordo com as normas! Por favor, consulte atentamente as normas de projeto arquitetônico para prevenção de incêndios e as normas de projeto de prevenção de incêndios para indústrias petroquímicas.
“A principal reação que ocorre nessa oficina é a reação de cloração e a reação de metilação. Os solventes utilizados são tolueno e butano. Tanto o tolueno quanto o butano pertencem à categoria A, sendo produtos petroquímicos. O risco de incêndio nas instalações da oficina é considerado de categoria A; portanto, as normas de prevenção de incêndios devem seguir as disposições da norma “GB 50160-2008 – Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas Petroquímicas”. A sala das bombas de incêndio é uma instalação importante nas fábricas. De acordo com a “Nota 3” da tabela “4.2.12 – Distâncias de segurança para prevenção de incêndios no layout geral das fábricas petroquímicas”, a distância de segurança entre a estação principal de combate a incêndios da fábrica e os equipamentos de processo da categoria A não deve ser menor que 50 m. A norma GB 50160-2008, relativa à indústria petroquímica, não contém disposições sobre firewalls. Em projetos reais, quando o risco de incêndio é baixo, podem ser aplicadas as disposições relacionadas a firewalls constantes na norma GB 50016-2014, que trata da projetação de edifícios com foco na prevenção de incêndios. Essa oficina apresenta um alto risco de incêndio e perigos associados aos materiais utilizados; recomenda-se que sejam feitas correções de acordo com as normas do setor petroquímico. Para sua referência
Deve-se seguir rigorosamente as normas estabelecidas. Nessas normas, são especificadas as diferentes distâncias de segurança necessárias. Portanto, se não se seguir essas normas, as chances de a sua inspeção ser aprovada são muito pequenas
Obrigado, você falou muito bem. Aprendi muito
Pensei que seria possível reduzir a distância de segurança por meio de firewalls, mas parece que não dá. Obrigado a todos os especialistas
Em quais circunstâncias é possível diminuir a distância de segurança aumentando o firewall ou reduzindo a área das aberturas?
Se funciona ou não, depende se as normas dizem algo a respeito. Se não disserem, mesmo que você tente, não conseguirá convencer os especialistas
A distância entre a estação de bombeiros da fábrica e as instalações industriais de categoria A não deve ser inferior a 50 m
O autor do tópico precisa esclarecer se o seu plano geral foi elaborado de acordo com as normas do setor petroquímico ou com as normas de construção – isso faz uma grande diferença. De acordo com as normas do setor petroquímico, a sala das bombas de incêndio é uma instalação importante. O que as pessoas mencionaram lá em cima se refere à distância de 50 metros entre a estação de bombeiros e os equipamentos da categoria A. A estação de bombeiros e a sala das bombas de incêndio não são a mesma coisa. . As normas de construção não especificam claramente a distância entre a sala das bombas de incêndio e as fábricas da categoria A. No entanto, acho que essa distância deve ser pelo menos igual à distância de segurança entre fábricas da categoria A e da categoria C, e deve ser considerada fora das áreas de risco de explosão. .
O autor mencionou que se trata de uma empresa privada relativamente pequena, mas também falou sobre postos de bombeiros. De acordo com as “Normas de Projeto para Prevenção de Incêndios em Empresas Petroquímicas”, a distância entre o posto principal de bombeiros da fábrica e os equipamentos de processo da categoria A não deve ser menor que 50 m. Essa é uma exigência obrigatória que precisa ser cumprida. De acordo com as “Normas de Projeto Arquitetônico para Prevenção de Incêndios”, não existem requisitos específicos para as salas de bombas de incêndio. No entanto, de acordo com o item 4.3.7, parágrafo 2, das “Normas Técnicas para Sistemas de Abastecimento de Água para Combate a Incêndios”, a distância entre a fonte de água (poço) e os edifícios (com exceção das salas de bombas) não deve ser menor que 15 m ; Artigo 3º: A distância entre o ponto de captação de água (poço) e estruturas como tanques de armazenamento de líquidos das categorias A, B e C não deve ser menor que 40 m. De acordo com as conversas anteriores com o corpo de bombeiros, 40 m parece ser uma distância adequada. É apenas minha opinião; espero que, após a resolução do problema pelo autor da pergunta, ele possa compartilhar com todos as soluções encontradas
Obrigado pelas respostas de todos. Após consultar especialistas, decidimos ajustar a localização da sala das bombas de incêndio para atender aos requisitos de distância de segurança