É necessário desconectar as tubulações de entrada e saída de óleo durante a soldagem dentro do tanque?

2016-03-02View Original

Thread Content

Senhores, foi construído um novo tanque de armazenamento de óleo, que ainda não foi abastecido com o produto. Agora, para realizar reformas no interior do tanque, é necessário realizar uma conexão por explosão. No entanto, as tubulações de entrada e saída de óleo já estão cheias de gasolina, e elas foram separadas do corpo do tanque por placas de vedação. Nessa situação, ainda é necessário desconectar as tubulações de entrada e saída do tanque?
Reply #22016-03-02
Os tubos de entrada e saída de combustível contêm gasolina. Se esses tubos nunca estiverem conectados ao tanque de armazenamento, não há problema. Mas, se eles já estiveram conectados no passado, recomenda-se ter muito cuidado antes de realizar qualquer operação no tanque! ! Evite vazamentos dentro da válvula, que podem causar acúmulo de gás e óleo no tanque! Antes de acender fogo, é necessário verificar cuidadosamente os gases dentro do tanque! Quanto à necessidade de desconectar o tubo após a isolação com placa cega, em geral não é necessário. Mas, no seu caso, após a instalação da placa de vedação, é melhor realizar uma limpeza e um tratamento de substituição nos tubos de conexão entre a válvula e o tanque. Segurança em primeiro lugar!
Reply #32016-03-02
Não é preciso levar em consideração o perigo causado pela corrente parasita gerada pela soldagem, que passa pelos tubos de transporte de óleo?
Reply #42016-03-02
Para desligar, deixe o tanque formar uma unidade separada, assim é mais seguro.
Reply #52016-03-02
A corrente elétrica gerada durante o processo de soldagem certamente existe, e isso é uma das causas de acidentes de incêndio. No entanto, os três elementos necessários para que ocorra uma combustão são: fonte de fogo, material inflamável e substâncias que ajudam na combustão. Sem nenhum desses elementos, não há como haver incêndio. A corrente elétrica gerada durante a soldagem pode ser considerada uma fonte de fogo. Se os tubos estiverem bem isolados, evitando-se assim a presença de substâncias que ajudem na combustão, ou seja, se não houver vazamentos, então também não haverá incêndio. Além disso, durante a construção do projeto, é necessário conectar os tubos à terra. Durante a produção, a verificação da conexão à terra para evitar eletricidade estática é feita anualmente. Antes das manutenções, o departamento de segurança também verifica a conexão à terra nos pontos de reparo. As normas de soldagem exigem que os cabos sejam conectados nas proximidades, não sendo permitida a transmissão de sinais a longas distâncias. Desde que todos os controles sejam rigorosos, acho que o problema que você está considerando não será um problema. Opinião pessoal; opiniões diferentes são bem-vindas para discussão
Reply #62016-03-27
Desconecte diretamente o mangueira metálica que liga o tanque de óleo aos tubos, e verifique a conexão à terra do tanque, bem como a detecção de gases inflamáveis dentro dele. O martelar durante a soldagem fica próximo à área a ser soldada
Reply #72016-03-27
Já existe uma placa de vedação; não é mais necessário interromper a conexão entre o tanque de armazenamento e as tubulações. Basta realizar uma análise dos gases inflamáveis dentro do tanque antes de iniciar qualquer trabalho com fogo. As correntes parasitas geralmente causam algum impacto, mas como o próprio tanque é aterrado, o impacto não é significativo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.