2016-03-04View Original

Thread Content

Olá a todos. Gostaria de saber: o válvula de corte possui 2 válvulas eletrônicas e um interruptor de posição da válvula. Se pedirmos ao fabricante que forneça uma caixa de conexões comum para eles, quais seriam as especificações? Qual é o tamanho da interface elétrica?
Reply #22016-03-04
Primeiramente, é preciso falar sobre o modo de controle dessa válvula. Na verdade, não entendo como esses equipamentos são conectados, então não posso dar sugestões mais específicas… Vou fazer uma suposição: opção um: pedir ao fabricante que monte a caixa de conexões, e ele fará isso por você. Você é a parte contratante; tudo o que está estipulado nos documentos técnicos deve ser fornecido pela fabricante. Eles cuidarão disso por você, então não precisa se preocupar. Basta fornecer as especificações. Opção 2: Monte você mesmo uma caixa de conexão à prova de explosões; o tipo “trevo” ou “quatro vias” depende da sua forma de conexão. A interface elétrica depende das especificações de conexão dos equipamentos no local; as mais comuns são 1/2NPT ou M20*1,5. Em geral, dois válvulas eletromagnéticas exigem dois cabos (2*1,5), enquanto o interruptor de feedback precisa de um cabo (4*1,5). Se for necessário conectá-los a uma caixa de conexões, isso se torna bastante difícil……
Reply #32016-03-05
Como é possível conectar isso em uma caixa de conexões? Forçar? Além disso, o cabo de alimentação dos válvulas eletromagnéticas é de 2,5 mm², enquanto o cabo de sinalização é de 1,5 mm². A alimentação e os sinais não podem ser colocados no mesmo quadro de conexões. Além disso, os dispositivos DI e DO também não devem ser colocados no mesmo quadro. Outro ponto: são necessárias 2 válvulas eletromagnéticas e um interruptor de posição da válvula. Provavelmente, isso se deve à exigência de redundância para garantir a segurança. Já que são necessárias duas válvulas eletromagnéticas, por que usar apenas um interruptor de posição da válvula? Você está dizendo o contrário; isso não corresponde à ideia de design. Se você realmente quer colocá-los em uma caixa, então sugiro que use 3 conexões de 1/2” NPT. De qualquer forma, são apenas 3 sinais, então não haverá conflito entre eles. Se você escrever errado, pode usar 2 conexões de 3/4” NPT. As razões para isso não precisam ser explicadas
Reply #42016-03-08
Nessa forma, a válvula eletromagnética é integrada diretamente ao sistema de feedback de posição. O preço fica mais caro. Mas também é preciso integrar uma válvula eletromagnética piloto de 2/3 ou 2/5; as duas válvulas eletromagnéticas são realmente difíceis de instalar. Quem precisar de informações pode entrar em contato comigo
Reply #52016-03-10
Caixa de passagem para três fios: um punhado de tubos flexíveis é suficiente para resolver o problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.