Thread Content
Medição da pressão da água após a bomba, valor exibido no DCS. A primeira ideia foi usar um transmissor de pressão, com uma faixa de medição duas vezes maior, para evitar danos devido às vibrações e flutuações de pressão após a bomba; Outra ideia é usar um manômetro com saída de sinal padrão de 4 a 20 mA. Como as temperaturas no nordeste são baixas no inverno, os mostradores digitais tendem a apresentar problemas, enquanto os mostradores analógicos também podem se danificar facilmente. Estou bem indeciso! Há também transmissores de pressão d’água na internet, mas não sei qual marca é a melhor. Alguém tem alguma experiência para compartilhar? Parece que o primeiro modelo é o mais confiável.
O EJA é do tipo de pressão diferencial; portanto, não se danifica facilmente durante o congelamento, e pode ser usado novamente após o gelo derreter. Se o transmissor de pressão for sensível a vibrações, use tubos de lã com flanges para levar o transmissor para fora, ou utilize tubos de transmissão de pressão diretamente. Além disso, é necessário garantir o aquecimento adequado dos tubos de medição e dos instrumentos.
Recomenda-se usar um sensor de pressão por capilaridade, com o mostrador instalado dentro do ambiente. Com temperaturas tão baixas no nordeste, sem uma boa isolação térmica, nenhum medidor funcionará bem. Lembre-se: não acredite em anúncios. Há ainda uma coisa que só vi, mas nunca usei. É um transmissor de pressão de longo alcance, capaz de medir a temperatura do nitrogênio líquido; funciona normalmente mesmo em temperaturas de -200 graus ou mais. Só que não há exibição no local. Se vocês só quiserem transmissão à distância, podem tentar.
Pode-se usar um transmissor de pressão comum, desde que haja boa isolação térmica. Não é possível evitar as vibrações no transmissor localizado na saída da bomba; portanto, ele deve ser instalado a uma distância maior da saída. Isso não tem relação com a temperatura. Aquele dispositivo usado para medir a temperatura do nitrogênio líquido lá em cima é um transmissor de ultrabaixa temperatura, utilizado para nitrogênio líquido com temperatura em torno de -174°C
É totalmente possível usar um transmissor de pressão para fazer a medição
EJA438 Transmissor de pressão com vedação por diafragma
Concordo com o que foi dito no quinto andar: um transdutor de pressão comum já é suficiente. Claro, os modelos sem contato com o líquido (aqueles com membrana) também são ótimos, mas são mais caros que os transdutores comuns. Não há necessidade disso… No caso descrito por você, basta usar um transdutor de pressão acoplado à bomba. Se for feita uma boa isolação térmica (com aquecimento a vapor ou elétrico), então não há problema em usar o modelo mais simples. Minha sugestão é usar um transformador de pressão comum, com tubos de medição, conectados por dois conjuntos de válvulas, e os tubos de medição devem ser revestidos com material isolante térmico. Para a faixa máxima, basta usar 1,5 como valor limite para o alcance de bombeamento; não há necessidade de usar um valor duas vezes maior.