Sobre a compatibilidade entre o motor da bomba d’água e a própria bomba
Thread Content
A bomba de circulação da torre de resfriamento tem uma potência nominal de 7,5 kW, e seu débito é de aproximadamente 150 metros cúbicos por hora; Através do acoplamento, o motor utilizado é um motor de 15 kW. A bomba e o tanque de água ficam no 1º andar; a torre de resfriamento está localizada no telhado. A bomba extrai a água do tanque no 1º andar e a transporta até a torre de resfriamento no telhado. Depois de ser resfriada na torre, a água volta ao tanque no 1º andar. Como não há água armazenada dentro da torre de resfriamento, o fluxo real de água será maior do que o valor nominal? A pressão ainda é maior do que a nominal? Ou é tanto o fluxo quanto a pressão que são altos? Na prática, essa torre de água causa bastante respingos; a água respinge a partir da entrada de ar, e o vento dos ventiladores da torre de resfriamento também faz com que a água se espalhe por toda parte. Como resolver isso? Peço orientação de um especialista! !2. Com base nas condições fornecidas, e assumindo que a distância da bomba até a torre de resfriamento no telhado seja de 15 metros, com um fluxo de 150, então o motor será suficiente.
3. O valor do fluxo depende da curva de desempenho da bomba e das características dos tubos; porém, não há dados sobre esses dois fatores.
4. Como a pressão nominal não foi informada, não é possível fazer comparações.
5. A espuma gerada pela água na torre está relacionada ao ventilador, e não à bomba d’água. Quanto à névoa que se forma, medidas como a instalação de barreiras com estrutura adequada e o aumento da capacidade dos ventiladores são soluções possíveis