Caldeira de resíduos térmicos de 0,3 MPa: o espaçamento entre as saídas é excessivo, o que faz com que o pH fique baixo

2016-03-06View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por 654262293 em 7/3/2016, às 11:36. Por que a saída de calor residual do boiler de 0,3 MPa é tão grande e o valor de pH é baixo?
Reply #22016-03-06
Deve não fazer muita diferença. Qual é o valor baixo de PH do qual você está falando?
Reply #32016-03-06
6, mas após o desligamento, volta gradualmente para cerca de 8
Reply #42016-03-07
Pessoalmente, acho que PH e as emissões poluentes não têm relação alguma
Reply #52016-03-07
1. Ao desligar o sistema de aquecimento contínuo, é possível que o valor de pH da água no tanque de resíduos aumente de 6 para 8. Isso acontece porque a água do tanque de resíduos se evapora constantemente, transformando-se em vapor. Nesse caso, as substâncias alcalinas presentes no tanque se concentram, fazendo com que o valor de pH aumente. 2. O valor de pH da água do caldeirão geralmente fica acima de 8. Mesmo quando as saídas de água são abertas, o valor de pH da água no caldeirão não deve cair abaixo de 8. A causa provável desse fenômeno é vazamentos nos tubos do caldeirão; talvez o volume do vazamento seja pequeno. 3. Recomenda-se que você analise o valor de pH da água do caldeirão que entra nele, para verificar se há algum problema Além disso, analise se ainda há gases como CO e H2 no vapor, a fim de determinar se o tanque está com vazamentos internos.
Reply #62016-03-07
A vazão de efluentes está muito alta; a água não consegue esfriar-se a tempo, o que faz com que a temperatura aumente, afetando assim as medições do pH
Reply #72016-03-07
Geralmente, o pH da água das caldeiras fica entre 9 e 10; valores acima de 6 indicam que a água é ácida

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.