Problema dos limites superior e inferior do medidor de diferença de pressão

2016-03-06View Original

Thread Content

Seja em medidores de nível por diferença de pressão ou em medidores de vazão por diferença de pressão, ao conectar o modelo 475, ele exibe um valor de diferença de pressão, além dos limites inferior e superior. Gostaria de saber o que significam esses limites inferior e superior Os limites superior e inferior de pressão na caixa de membrana são os mesmos que os limites superior e inferior da diferença de pressão?
Reply #22016-03-06
Esse limite superior e inferior representa a faixa de diferença de pressão
Reply #32016-03-06
A diferença entre o limite superior e o inferior é a faixa de medição. Somente quando a diferença de pressão detectada pela caixa de membrana for maior que o limite inferior é que há saída; ao atingir o limite superior, a saída não aumenta mais. A câmara de membrana não deve ser submetida a uma pressão superior à pressão máxima de operação do transmissor (indicada na placa identificativa), e também deve evitar ficar por longos períodos sob altas diferenças de pressão.
Reply #42016-03-07
O limite inferior é o padrão de trabalho básico, ou seja, a menor diferença de pressão que pode ser medida. Já o limite superior é a maior pressão de trabalho, ou seja, a maior diferença de pressão que pode ser medida
Reply #52016-03-07
Os limites superior e inferior do valor de diferença de pressão, bem como os limites de pressão sobre a caixa de membrana, estão indicados no mostrador; o valor 475 não é visível……
Reply #62016-03-07
Na tela principal, o valor de diferença de pressão (PV) indica a diferença de pressão medida pelo instrumento no momento. Os limites inferior e superior (URV/LRV) representam a faixa de medição, ou seja, os valores de pressão correspondentes às saídas de 4-20mA.
Reply #72016-03-08
Em resumo, tanto os medidores de nível por diferença de pressão quanto os medidores de vazão por diferença de pressão precisam de um transmissor de diferença de pressão. Esse transmissor possui limites mínimos e máximos de medição; por exemplo, se esses limites forem 0-50 kPa, isso significa que o valor máximo que o medidor pode indicar é 50 kPa. Há também uma faixa de medição ajustável, que permite ajustar o intervalo de medição de acordo com as condições do local onde o dispositivo será utilizado. Dentro da faixa de 0-50 kPa, é possível ajustar o valor para 0-30 kPa ou 0-20 kPa. No entanto, não é possível ajustar o valor acima de 50 kPa. Por fim, há a pressão de operação tolerável, que é a maior pressão que a membrana do transmissor consegue suportar. Um transmissor de diferença de pressão com limite de 0-50 kPa pode suportar uma pressão de operação de até 25 MPa. :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.