A empresa possui um tanque esférico de amônia, cujo nível de líquido é medido por um transmissor Emerson 3051S ERS. Inicialmente, estimou-se que cerca de 40% do tanque estaria preenchido com amônia; desde então, não houve mais adição de amônia ao tanque, que permanece em estado de reserva. Mas, recentemente, o nível do líquido no tanque aumenta automaticamente por volta das 8h30 da manhã, atingindo mais de 60% ao meio-dia. Esse nível se mantém assim até as 17h00, quando começa a diminuir. Por volta das 2h da manhã, o nível cai para cerca de 40%. Isso acontece todos os dias! ! ! Não sei se os heróis que estão aqui já enfrentaram essa situação Espero que algum especialista possa responder! ! ! ! !
A sensação está relacionada à temperatura do ambiente.
No início, eu também pensei assim, por isso protegi tanto o transmissor principal quanto o secundário no local, eliminando assim a possibilidade de influências causadas por diferenças de temperatura entre os dois transmissores. Depois, ao analisar com mais atenção sua estrutura e seu princípio de medição, percebi que isso era pouco provável… A menos que… Então, como resolver isso?
A isolação térmica também não mantém uma temperatura constante; ela varia de acordo com a temperatura do ambiente. A isolação térmica apenas atrasa essa mudança.
Verifique o estado da válvula de pressão positiva e se os tubos de medição de pressão estão obstruídos.
As mudanças periódicas devem estar relacionadas ao ambiente; na verdade, é difícil dizer com precisão
Para explicar o princípio de funcionamento do instrumento de medição do nível de líquido neste tanque, deve-se dizer que atualmente utiliza-se o método de pressão para medir o nível do líquido. Assim, o amônia líquido dentro do tanque se vaporiza à medida que a temperatura aumenta, o que faz com que a pressão aumente e o nível do líquido suba. À noite, à medida que a temperatura diminui, a amônia vaporizada volta ao estado líquido, a pressão diminui e, consequentemente, o nível do líquido também diminui.
O medidor de nível está funcionando sem problemas. Esse tanque esférico não tem entrada ou saída de materiais; portanto, a massa do meio contido no tanque é praticamente constante ; E as mudanças na temperatura do ambiente causam mudanças na densidade do meio, e, portanto, o nível do líquido também muda.
Este tópico foi editado pela última vez por hyqing2007 em 07/03/2016, às 10:45. O transmissor está conectado diretamente ao tanque de amônia por meio de flanges; não há válvulas entre o transmissor e o tanque, portanto, a possibilidade de obstrução é pequena
Este tópico foi editado pela última vez por hyqing2007 em 7/3/2016, às 10:40. Atualmente, a diferença de temperatura é de apenas cerca de 10°C; portanto, as mudanças na densidade são mínimas. As variações no nível do líquido provavelmente também não serão grandes. Mas não há chance de haver uma variação de cerca de 20% – isso seria demais!
Se for um transmissor de diafragma, verifique que tipo de óleo de silício é utilizado e se ele é adequado para a temperatura ambiente atual.
Temos dois transmissores desse modelo para medir o nível do líquido nos tanques de amônia. Um deles está funcionando normalmente; acho que não haverá problemas ao abastecê-lo com óleo
Acho que tem a ver com a temperatura. Durante o dia, a temperatura aumenta, e a pressão dentro do tanque de amônia líquida também aumenta. Portanto, provavelmente está relacionado à pressão. Sugiro que o autor observe se isso acontece sempre durante o dia, se há alguma regularidade nisso. Em seguida, analisaremos em detalhes as causas pelas quais as mudanças de pressão levam a medições imprecisas do nível do líquido.
Para questões tão especializadas, as fábricas precisam ter engenheiros de alto nível, não é?
As variações na temperatura ambiente causam mudanças na densidade do meio, o que pode levar a expansão por calor e contração por frio. O tanque está em funcionamento durante o dia; caso haja mudanças de pressão, isso afeta o aumento da pressão ; Se possível, recomenda-se considerar a substituição por um medidor de nível que não seja afetado por tais fatores, como os medidores de nível magnetoestriccionais
Depois de ler os comentários acima, fiquei sabendo que o nível do líquido no tanque de amônia do proprietário do imóvel é medido por dois transmissores Emerson 3051S ERS. No entanto, não há válvulas entre os transmissores e o tanque. Então, você acha que os transmissores Emerson 3051S ERS não vão apresentar problemas? Se houver diferenças nas características técnicas dos dois transmissores principais e auxiliares, qual será o desempenho desse medidor de nível? Originalmente, pretendia-se sugerir que o proprietário fechasse a válvula de base do medidor de nível com defeito e observasse a situação por um determinado período de tempo, a fim de avaliar até que ponto as mudanças na temperatura ambiente afetavam o funcionamento do equipamento. Em seguida, seria necessário liberar a pressão para verificar o ponto zero. Por fim, os dois transmissores principais e auxiliares deveriam ser calibrados separadamente. Se essas tarefas puderem ser realizadas, então esse problema deverá poder ser resolvido. Agora, sem válvulas de raiz, tudo isso não passa de conversa fiada, a menos que você drene o amoníaco.
Leia os valores de pressão dos transmissores principal e auxiliar com 475, para ver quais mudanças ocorreram na pressão dos dois medidores, o que causou um aumento na diferença de pressão. Veja se a pressão na tabela principal aumentou, ou se a pressão na tabela secundária diminuiu Ou tudo mudou. O relógio só fica assim nos dias frios, ou acontece o mesmo em todas as estações do ano? Se for apenas nos dias frios, tente isolar o relógio, bem como as conexões entre a flange do relógio e a flange do tanque.
Principalmente quando a temperatura sobe, há grandes variações no nível do líquido; Quando a temperatura é baixa, as variações no nível do líquido são pequenas. Tanto o transmissor principal quanto o secundário são isolados térmicamente!
Tenho a impressão de que o que foi dito no sexto andar está correto. Claro, a densidade dos líquidos geralmente é considerada constante. Como a variação medida chegou a 20%, isso obviamente não se deve a fatores relacionados ao líquido em si. Acho que se trata de vaporização, ou seja, foi medido um nível falso do líquido. Ou talvez seja um problema relacionado ao óleo que preenche os capilares? Mas, geralmente, não é necessário; óleo de silício a baixa temperatura já é suficiente