2015 – Engenheiro de Incêndio Certificado Nível 1 – Prática Técnica 11-12

2016-03-07View Original

Thread Content

11. Um data center com 5 andares, cada um com 5 m de altura. Cada andar possui uma área de 1200 m² destinada aos servidores. O local é protegido por um sistema de extinção de incêndio a base de gás IG541. O sistema de extinção de incêndio a gás do edifício deve dividir a área protegida em pelo menos ( ) zonas. A) 5 B) 6 C) 8 D) 10 Resposta: D. 12. Uma fábrica, com o objetivo de atender às suas necessidades de produção, pretende construir uma área de armazenamento de gás liquefeito de petróleo, com capacidade total de 1500 m³. A direção do vento com menor frequência ao longo do ano na região onde fica a fábrica é o nordeste. Considerando que todas as outras condições atendam aos requisitos normativos, a área de armazenamento deve ser localizada no () do complexo industrial. A) Lado nordeste B) Lado noroeste C) Lado sudoeste D) Lado sudeste Resposta: A
Reply #22016-03-07
Uma sala de computadores de dados com 5 andares, onde cada andar tem 5 m de altura. Em cada andar, há um espaço amplo de 1.200 m² destinado aos computadores. O sistema de extinção de incêndios por gás IG541 é utilizado para proteger esses ambientes. A área protegida pelo sistema de extinção de incêndio a base de gás neste edifício deve ser dividida em, no mínimo, (b) áreas. B, 6
Reply #32016-03-07
12. Para atender às necessidades de produção, uma fábrica pretende construir uma área de armazenamento de gás liquefeito de petróleo com capacidade total de 1500 m³. A direção do vento com menor frequência ao longo do ano na região onde fica a fábrica é o nordeste. Desde que todas as outras condições atendam aos requisitos normativos, é recomendável que a área de tanques seja localizada na parte (a) do complexo industrial: A, no lado nordeste

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.