O transmissor de diferença de pressão mede níveis de líquido com flutuações

2016-03-07View Original

Thread Content

O transmissor de diferença de pressão mede o nível do líquido no fundo da coluna de destilação; porém, mesmo com pequenas flutuações na pressão do sistema, o nível do líquido varia bastante. O tubo de fase gasosa está a 3 metros acima do fundo da coluna! Qual é a causa disso?!
Reply #22016-03-07
O transmissor de diferença de pressão é do tipo com duas flanges, certo? Seria possível anexar um desenho da estrutura da torre e dos tubos de entrada/saída para que possamos analisar melhor. Caso contrário, não sabemos por onde começar
Reply #32016-03-07
Existem muitas razões possíveis; as informações que você forneceu são muito escassas. Acho que podem haver os seguintes problemas, como: anormalidade na câmara de vácuo do medidor (entupimento por sujeira, etc.) ou variações no nível do líquido na própria torre. De qualquer forma, após a calibração do medidor, podemos descartar fatores relacionados ao próprio instrumento. Porém, se tivéssemos de fazer um julgamento direto agora, seria difícil dizer ao certo……
Reply #42016-03-07
Depois de abrir, não havia líquido no tubo de pressão, apenas gás! Também não há nada sujo, nossos equipamentos são aparelhos de laboratório! O tubo de medição de pressão do transmissor de diferença de pressão é do tipo 1/2. Nos testes iniciais, o funcionamento foi estável. No entanto, quando a pressão ficava muito alta, parte dela era liberada, e então a pressão flutuava bastante – passando de 70% para 40%. Depois de desconectar o tubo de medição de pressão e liberar um pouco de ar, o funcionamento voltou ao normal! Portanto, não entendo por que motivo o destilado de isobuteno é a matéria-prima.
Reply #52016-03-07
As flutuações de pressão dentro da torre têm intensidades e defasagens diferentes nos testes de pressão positiva e negativa; por isso, as flutuações do sinal de medição do nível do líquido são significativas.
Reply #62016-03-07
Em outras palavras, quando há variação de pressão, a pressão conduzida para os lados de pressão positiva e negativa não é uniforme; ou seja, ela não é conduzida simultaneamente. Nesse caso, sugiro que você faça algumas modificações. Tente adicionar um tanque de condensação no lado de pressão negativa e coloque líquido de condensação lá para testar
Reply #72016-03-07
Através da pequena porca de esvaziamento localizada na parte traseira do transmissor, é possível eliminar completamente o ar presente nos tubos de medição e na membrana de medição do transmissor
Reply #82016-03-07
Vi que algumas pessoas mencionaram haver um atraso; é possível. Primeiro, devemos considerar o ponto de vista dos instrumentos; após descartar problemas com os instrumentos, então analisamos os problemas do processo. Recomenda-se verificar se todos os conjuntos de válvulas dos instrumentos estão funcionando normalmente. Também sugiro submeter esse instrumento ao banco de calibração para ver como é a sua linearidade. É utilizado um tubo de transmissão de pressão; a parte roscada do tubo não deve apresentar vazamentos. É uma conexão com um grupo de três válvulas? A torre de destilação é para destilação a vácuo? Há flutuações de pressão dentro da torre? O medidor de nível de dupla flange utiliza o tipo de tubulação de transmissão de pressão? Então, a pressão no tubo de transmissão na extremidade inferior é a pressão do fase líquida, e a pressão no tubo de transmissão na extremidade superior é a pressão do fase gasosa? O medidor está abaixo da saída? Além disso, no lado do fluido líquido, ou seja, na câmara de pressão positiva, é possível que haja algum entupimento? Se houver obstrução na câmara de pressão positiva e flutuações, provavelmente são flutuações na pressão dentro da torre que causam isso.
Reply #92016-03-07
A pressão na torre de destilação está entre 0,4 e 0,6 MPa. O tubo de transmissão de pressão é um tubo feito por nós mesmos; não há outras flanges ou capilares.
Reply #102016-03-07
Não há grupo de três válvulas; existem apenas dois tubos que levam até os polos positivo e negativo.
Reply #112016-03-07
Os instrumentos estão instalados no lado inferior da parte inferior, não é…? Existe a possibilidade de acúmulo de ar dentro da câmara de pressão positiva?
Reply #122016-03-07
Qual é a faixa aproximada de temperatura de operação daquela torre do autor do post? 50 graus? A temperatura ambiente no laboratório não deve ultrapassar 50 graus, certo?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.