Para alterar o medidor de nível tipo flutuador magnético no local para um sistema de telemetria, o que é necessário adicionar?

2016-03-07View Original

Thread Content

Atualmente, há vários medidores de nível tipo flutuador magnético no local; eles não possuem transmissão remota de 4-20 mA. Agora, preciso adicionar essa funcionalidade de transmissão remota. O que preciso comprar para isso?
Reply #22016-03-07
Sugestão pessoal: 1. Comprar um medidor de nível com duas flanges, acrescentar dois conectores em T e transformá-lo em um sistema com duas flanges + indicador magnético de nível. 2. Procure um fabricante para transformar o seu flutuador magnético em um flutuador magnético com transmissão remota; de qualquer forma, não é barato. 3. Use outros medidores de nível... Você não vai tentar modificar sozinho um transmissor de 4~20mA no painel magnético, certo?……
Reply #32016-03-07
É melhor fazer um novo pedido do medidor de nível com flutuador magnético e telemetria.
Reply #42016-03-07
No início do ano, alguém nos treinou sobre os medidores de nível; caso contrário, quase não conseguiríamos entender o problema, hehe
Reply #52016-03-07
Um tubo conversor de sinal de placa magnética; basta amarrá-lo ao lado da placa magnética. Alguns de nós realmente fizeram assim.
Reply #62016-03-07
Faça seu pedido diretamente conosco para o transmissor de flip de ímã; as informações de contato estão no material à esquerda
Reply #72016-03-07
Basta encomendar um transmissor com a mesma faixa de medição. Os transmissores adequados são: o transmissor do tipo reed switch que acompanha o medidor de nível de flutuação magnética; Transmissores magnetoestróticos, que oferecem alta precisão. Modo de uso: são acoplados diretamente ao tubo principal de nível com válvula magnética original; basta fazer o cablagem até a sala de controle remoto
Reply #82016-03-07
O medidor de nível magnético e o transmissor de nível comum não podem compartilhar do mesmo ponto de pressão. Só é possível escolher um transmissor magnetostritivo compatível com o flutuador magnético, ou então ocorre a conversão do sinal do flutuador magnético: através do movimento do flutuador interno do flutuador magnético, o flutuador dentro do tubo de conversão de sinal também se move, permitindo assim a medição do nível do líquido. Alguns flutuadores magnéticos dispõem de transmissão remota do nível e proteção por interruptor de nível; são exemplos desta categoria
Reply #92016-03-07
É preciso comprar novamente; não pode ser modificado
Reply #102016-03-07
Basta comprar os componentes de telemetria diretamente do fabricante...
Reply #112016-03-07
Compre diretamente do fabricante; também inclui fitas de metal. . .
Reply #122016-03-07
Seria melhor instalar diretamente um dispositivo de telemetria, não é? Informe ao fabricante o intervalo de medição, o local da conexão, as interfaces elétricas, se é necessária proteção contra explosões, se possui o protocolo HART e se inclui um display local. Os transmissores de nível por telemetria magnetostritivos têm alta precisão, mas seu preço é um pouco mais elevado em comparação aos modelos com reed switch. Já os modelos com reed switch têm precisão menor, mas são mais baratos que os magnetostritivos. O usuário entendeu? ? ? Ah, óleo, ok? ?
Reply #132016-03-08
Medidor de nível magnetostritivo de fixação externa ou com reed switch
Reply #142016-03-08
Adicione um medidor de nível por radar. A comparação entre os dados medidos pelos dois dispositivos garante que qualquer erro em um deles não afete o processo. Em comparação com a combinação de flutuador magnético e reed switch, embora seja possível transmitir os dados tanto localmente quanto remotamente, ambos funcionam com base no mesmo flutuador; caso haja uma falha, os dois conjuntos de dados ficarão incorretos, perdendo assim sua função de referência mútua. Atualmente, os medidores de nível por radar não são caros – os modelos nacionais custam apenas alguns milhares de yuan
Reply #152016-03-08
Basta adicionar diretamente uma parte de transmissão remota acoplada ao flipper magnético
Reply #162016-03-08
Sim, sim, sim! ! O que você disser está certo... Você é um mestre; eu sou apenas um iniciante, só posso ficar de lado e brincar, não é?
Reply #172016-03-08
É mais prático usar um medidor de nível magnetostritivo... ou trocar por um medidor de nível de flange dupla
Reply #182016-03-10
Recomenda-se fixar um reed switch. Barato e acessível, fácil de manter. Deve-se ter em casa vários medidores de diferentes comprimentos, para que, caso os outros se estraguem, seja possível substituí-los imediatamente, sem que isso afete a produção. Isso é o mais importante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.