Problemas com o posicionador de ação simples da Siemens

2016-03-07View Original

Thread Content

Quando a entrada do posicionador de ação simples da Siemens está no valor mínimo, a posição da válvula deve estar completamente fechada. No entanto, o display indica 20%, ou seja, a válvula não fecha até 0%. Como resolver isso? ?
Reply #22016-03-07
Há muitos posicionadores da Siemens. Quais são os modelos? Em geral, para os modelos mecânicos, é necessário ajustar o ponto zero; para os modelos eletrônicos, é preciso a autoajustagem.
Reply #32016-03-07
Excluindo as limitações, tente usar a autoajustagem
Reply #42016-03-07
Deve ser uma válvula pneumática, certo? Verifique qual é a saída; caso não haja limitadores ou válvulas travadas, geralmente basta realizar uma autoajustagem.
Reply #52016-03-08
Verifique novamente. As possíveis causas são: 1. Obstrução na parte do circuito de ar no localizador; 2. A haste de retorno está solta ou foi instalada em posição incorreta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.