Um dos fluxômetros de vórtice integrados Rosemount da nossa unidade, com faixa de medição de 0 a 100 metros cúbicos por hora; o meio é ar comprimido. Atualmente, quando não está em uso, ocasionalmente seus valores oscilam entre zero e 40–50. 1. A inspeção no local revelou que a intensidade do sinal era muito baixa, sendo de pouco mais de 1 ponto; ocasionalmente, subia para acima de 4. O sinal é instável ; 2. O uso da otimização automática também não funciona. No entanto, após a otimização, o valor de corte dos sinais fracos sobe para cerca de 63. Ao ajustar esse valor para um nível razoável, obtém-se um valor de aproximadamente 15, com flutuações entre 15 e 18. Nesse momento, a válvula está fechada. (Há um pequeno vazamento na válvula; verifiquei, mas parece que não é tão grave.) 3. Após restaurar as configurações de fábrica do filtro, ajustei manualmente a taxa de rotação do filtro passa-baixas. Reduzi-a bastante, até que o sinal voltasse a zero. Só então o sinal ficou próximo da frequência desejada. Não houve mudanças ao aumentar esse valor. Não sei se isso é suficiente. Nesse caso, o número de sinais era de aproximadamente 4. A vazão indicada era de 0 a 0,6. Mas, mesmo após fechar a válvula, o sinal continuava em torno de 1 a 2. Por favor, peça ao mestre de Rossmont que nos dê algumas orientações sobre como proceder Será que algo não foi verificado corretamente? Estou com pressa; ainda não verifiquei o sensor. Usei-o por apenas alguns meses, então acho que não deve haver grandes problemas. Primeiro, obrigado a todos
Primeiro, verifique se este medidor de vazão está vibrando. Se houver vibração, isso pode causar problemas
Houve leves tremores de terra, mas parece que o impacto não deveria ser tão grande assim
Então, tente aumentar um pouco o valor do nível de disparo, experimente
Por favor, me diga também se há sinal de corrente alternada no circuito de 24V
Este relógio está instalado corretamente? Os trechos retos anterior e posterior atendem aos requisitos? A velocidade do fluxo é suficiente? A configuração da razão de densidade está de acordo com as condições de operação? O meio de medição escolhido é gás?
Se as condições permitirem, retire a placa do local onde há vibração e observe em um lugar sem vibrações. Provavelmente, a causa ainda é a vibração
Não ousei ajustar o nível de disparo. Isso tem grande impacto? Por padrão, todos são 4?
Isso tudo não tem problema; antes, também funcionava normalmente
Se for permitido, depois eu desmonto para dar uma olhada.
Não é preciso desmontar. A densidade do ar comprimido é baixa, e a sensibilidade do sensor dele está ajustada para um nível alto; claro que, por isso, ele também é muito sensível às vibrações. É um fenômeno típico de instabilidade no ponto zero; só é possível fazer o corte de pequenos fluxos. Faça as alterações nas configurações dele.