Análise de problemas comuns em conjuntos elétricos PLC
Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por yunrun em 08/03/2016, às 01:22. Os engenheiros da Changhui Instrumentation compartilham, por meio de imagens e textos, os problemas mais comuns que ocorrem nos gabinetes elétricos de PLC. Trata-se de um artigo valioso com informações úteis sobre montagem e instalação de equipamentos elétricos. Compare as imagens e textos para ver se os equipamentos que você utiliza apresentam algum desses problemas que precisam ser corrigidos. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos! Changhui Instruments http%3a//www%2eyunrun%2ecom%2ecn http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619130273.png Problemas na montagem de painéis elétricos: 1. Múltiplos fios saem do mesmo disjuntor; 2. Múltiplas cargas são conectadas à entrada do disjuntor; 3. O diâmetro dos fios de entrada e saída do disjuntor é o mesmo; 4. Fios de diferentes diâmetros são conectados aleatoriamente; 5. As cores dos cabos não são utilizadas de forma padronizada. Definições das cores dos fios comuns: 1. Corrente alternada trifásica: amarelo/verde/vermelho; 2. Corrente alternada monofásica: vermelho; 3. Corrente contínua de 24V: azul; 4. Fios I/O: cinza; 5. Sinais analógicos: branco; 6. Fio neutro: azul claro; 7. Fio PE: amarelo-verde. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619133203.png Problemas na montagem de painéis elétricos: 1. Ponto de aterramento incorreto, sem efeito de aterramento; 2. Não conectado ao sistema PE. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619141951.png Problemas na montagem de painéis elétricos: 1. Não foi utilizada fita trançada para aterramento; os fios de aterramento não podem ser enrolados; 2. Não conectado ao sistema PE. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619145013.png Problemas na montagem de painéis elétricos: 1. A área da seção transversal do barramento de aterramento é menor que a dos fios de entrada; 2. Demasiados furos no barramento de aterramento reduzem ainda mais sua área de seção transversal; 3. Conexão múltipla de fios de aterramento aumenta a impedância de aterramento; 4. A base de montagem do armário e a estrutura não estão aterradas; 5. Não foram tomadas medidas de aterramento por camadas. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619152976.png Problemas na montagem de painéis elétricos: 1. Cabos de comunicação são instalados paralelamente a cabos de alta tensão; 2. A blindagem dos cabos de comunicação é aterrada forçosamente em partes isoladas. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619161829.png Problemas na montagem de armários de inversores: 1. Os fios de sinal do dispositivo de acionamento ficam soltos, sem fixação nem aterramento da blindagem. 2. O arranjo e a instalação do dispositivo de acionamento são inadequados; ele deve ser instalado em um painel separado, juntamente com o reator do filtro de entrada. Não se deve optar pela instalação em painel, mas sim pelo método de montagem em estrutura. 3. Em geral, os cabos do grande dispositivo de acionamento até o motor não devem passar por terminais de transição; em vez disso, devem ser conectados diretamente. 4. Para os cabos do motor, devem ser utilizados cabos blindados; a camada de blindagem deve ser apertada com abraçadeiras. 5. O projeto de disposição dos cabos de entrada do sistema é inadequado, o que impede a circulação do ar de resfriamento do dispositivo de acionamento. 6. Para a linha de entrada principal, não se deve usar terminais; deve-se adotar um método de crimpagem do cabo em componentes estruturais de barra de cobre. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619165745.png Problemas existentes na montagem de conjuntos elétricos: 1. O barramento DP não está devidamente fixado e blindado; faltam os acessórios para fixação e blindagem dos cabos no módulo CU320. 2. Os cabos do encoder e os cabos de comunicação do dispositivo ficam pendurados livremente, sem serem fixados; os cabos do encoder também não são blindados. 3. Nem a unidade de controle CU320, nem os módulos de interface foram conectados à terra. 4. O dispositivo de transmissão não possui acessórios de blindagem; sua posição de instalação é baixa, e ele é bloqueado pelos canais de fiação, o que impede o fluxo do ar de resfriamento. Além disso, a conexão dos cabos de entrada e saída do dispositivo não é adequada. 5. O design da posição de entrada dos cabos no armário é irracional. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619173938.png Problemas existentes na montagem de conjuntos elétricos: 1. Na saída do interruptor principal, utiliza-se fiação paralela, o que aumenta a resistência de contato e facilita o aquecimento. 2. A estrutura de projeto do barramento é irracional; as entradas e saídas de fios estão desorganizadas, e nos fios de grande seção ocorre o fenômeno de roteamento em espirais. 3. O espaçamento de isolamento entre o barramento e a placa base, entre os barramentos e entre os fios de cada fase é insuficiente. 4. A área da seção transversal do barramento é menor que a área da seção transversal da entrada de cabos; além disso, há muitos furos, o que reduz ainda mais a área da seção transversal efetiva, resultando em uma diminuição na capacidade de condução de corrente. 5. As saídas de cada circuito do barramento principal não possuem proteção contra sobrecorrente; isso pode facilmente levar a curtos-circuitos em todo o circuito, causando acidentes graves, como incêndios. 6. A cor dos cabos não é utilizada de forma padronizada. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619202072.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. Fios de alta tensão e fios de sinal são amarrados juntos para a passagem dos cabos. 2. A camada de blindagem dos cabos de comunicação fica solta; os instrumentos não têm aterramento eficaz. 3. A estrutura de instalação dos cabos que atravessam as portas é inadequada, fazendo com que os fios se rompam facilmente. 4. Na instalação dos cabos nas portas dos armários, devem ser utilizados canais de cabos, e os fios devem ser organizados por categoria.http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619212847.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. O fio de controle de aquecimento do módulo de controle de temperatura não utiliza um cabo trançado blindado. 2. São utilizados trilhos de alumínio, sem terminais de aterramento. 3. O método de aterramento dos cabos de comunicação está incorreto; o efeito de aterramento não é evidente. 4. O fio de sinal de entrada da resistência térmica não utiliza cabo blindado; também não se adota o método de conexão de três ou quatro fios, que oferece maior precisão de medição.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619222845.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. Os terminais de alta tensão ficam abaixo dos terminais de sinal, com distância muito pequena entre eles. 2. Os fios de alta tensão e os fios de sinal são instalados paralelamente no mesmo canal de cabos. 3. Os cabos de entrada no armário não são fixados por braçadeiras de suporte, nem possuem aterramento blindado. 4. O barramento de aterramento do armário não é utilizado. 5. Não há separação efetiva entre os terminais de alta e baixa tensão.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619234599.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. O projeto geral do armário de aquecimento por controle de temperatura é inadequado; há desperdício de espaço e muitas curvas desnecessárias nos trajetos dos cabos. 2. A cablagem de eletricidade forte e fraca está misturada; os unidades de controle de eletricidade fraca simplesmente não deveriam ser projetadas nesta parte. 3. Para equipamentos utilizados por longos períodos, não se deve usar tomadas residenciais para alimentação; além disso, os cabos não devem ficar pendurados sem fixação por muito tempo, e é necessário ter aterramento e proteção por disjuntores.
4. Existem projetos com correntes monofásicas elevadas; pode haver erros no projeto da proteção contra sobrecarga.
5. É preciso verificar se a potência da carga está compatível com a bitola do fio. 6. É necessário verificar se o disjuntor e a carga são compatíveis. 7. Os fios de sinal de controle em estado sólido e os fios de potência são paralelos no mesmo canal de cabos. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619325009.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. Os fios de entrada e saída do transformador têm a mesma cor. 2. Uma das extremidades da saída secundária não está aterrada. 3. A carga não possui ramificações nem proteção alguma. 4. O layout é inadequado; o espaço utilizado é excessivo.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619293615.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. Os fios CA e CC da fonte de alimentação têm a mesma cor. 2. A entrada CA não está aterrada. 3. O pólo negativo da saída CC também não está aterrado. 4. O diâmetro dos fios é inadequado; são muito finos. 5. A carga não possui ramificações nem proteção alguma. 6. O layout é inadequado; o espaço utilizado é excessivo.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619301369.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. O filtro pode ser dispensado. 2. Caso seja necessário usar um filtro, sua especificação deve ser escolhida conforme o tamanho real da carga; aqui, o valor de 20A é claramente excessivo, não trazendo nenhum benefício.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020619435967.png Problemas na montagem de conjuntos elétricos: 1. O terminal de aterramento foi usado como terminal de fixação. 2. Por que num disjuntor bipolar há fio de saída em apenas uma fase?
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621245733.png Problemas na montagem do painel de CLP: 1. O projeto do layout do painel é pouco organizado; há desperdício de espaço, cabeamento desordenado, mistura de circuitos de alta e baixa tensão, além de cabos de comunicação e de alimentação pendurados aleatoriamente dentro do painel. 2. As estações de comunicação relacionadas ao CLP devem ser agrupadas, garantindo igual potencial elétrico e proteção adequada contra interferências; evite enrolar os cabos. 3. Os cabos de comunicação formam laços fechados. 4. Há problemas de lógica no projeto do sistema: por que são necessárias duas estações secundárias para executar as funções de E/S que um único rack S7-300 poderia realizar? 5. Uso de relés de segurança: princípios e design
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621214140.png
1. As guias de instalação não estão conectadas à terra.
2. A entrada do módulo de alimentação não está conectada à terra, e o polo negativo da saída também não está conectado à terra.
3. Os fios de sinal estão desorganizados, e o tipo de fio utilizado não é adequado.
4. Os fios de comunicação e os fios analógicos não têm proteção adequada.
5. As extremidades dos fios soltos não foram tratadas adequadamente, ficando expostas.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621224855.png
Problemas na montagem do gabinete do PLC:
1. O espaço destinado às estações secundárias é excessivo.
2. Não se deve usar guias de alumínio; as guias de instalação não estão conectadas à terra.
3. O tipo de fio utilizado não é adequado.
4. Os fios de comunicação e os fios analógicos não têm proteção adequada.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621194299.png
Problemas na montagem do gabinete do PLC:
1. Não se deve usar guias de alumínio; as guias de instalação não estão conectadas à terra.
2. Tanto o CPU quanto os módulos não estão conectados à terra.
3. O tipo de fio utilizado não é adequado.
4. A alimentação do módulo EM277 não deve ser fornecida pela saída do CPU; a capacidade e as flutuações de tensão não atendem aos requisitos necessários. Além disso, as potências elétricas não são iguais.
5. Os fios de comunicação e os fios analógicos não têm proteção adequada.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621271501.png
Problemas na montagem de equipamentos elétricos:
1. A conexão da fonte UPS não deve ser feita por meio de soquetes; deve-se usar conexões por terminais. 2. A fonte de alimentação não possui proteção por aterramento.
3. O circuito não possui proteção contra sobrecarga e curto-circuito.
4. O calibre do fio utilizado é inadequado.
5. Conexão aleatória de fios em circuitos desconhecidos.
http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621373657.png
Problemas existentes na montagem do painel de CLP:
1. Nem a alimentação nem o gabinete do computador industrial foram aterrados.
2. O cabo de comunicação DP também não recebeu proteção adicional por blindagem.
3. O computador industrial não é adequado para atuar como unidade superior na rede DP; o rack principal possui um módulo de comunicação Ethernet. Por que, então, a comunicação Ethernet não é utilizada? http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621392684.png Problemas na instalação de equipamentos elétricos: 1. Não se deve usar conexões através das paredes para ligar os gabinetes; as conexões devem ser feitas por meio de bases especiais. 2. Não se deve misturar cabos de comunicação, sinais, alimentação e força. 3. Nos orifícios feitos nas paredes, não se deve usar anéis de proteção de borracha, fazendo com que os cabos entrem em contato direto com as bordas afiadas dos orifícios. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621414381.png Problemas na instalação de cabos durante a construção elétrica: 1. Não se deve usar estruturas de distribuição sem divisórias, ou então se deve separar os cabos de alimentação dos cabos de controle. 2. A cablagem nos eletrodutos está desorganizada; os cabos se cruzam. 3. Não foi seguida a ordem de instalar primeiro os cabos grandes e depois os cabos pequenos. 4. Os cabos nos eletrodutos não foram fixados, especialmente nos eletrodutos verticais. 5. Nenhuma medida de aterramento foi tomada para toda a estrutura do treliça. http://www.yunrun.com.cn/News/UploadFiles_5183/201602/2016020621515037.png Problemas existentes nos quadros elétricos: 1. O layout de design dos quadros separados é muito congestionado. 2. A disposição dos componentes não é razoável, dificultando a passagem dos cabos. 3. A passagem dos cabos de alta e baixa tensão está misturada e entrelaçada. 4. Não existem medidas adequadas de aterramento. 5. Não há espaço suficiente para a dissipação de calor dos dispositivos de acionamento e de potência. 6. O design para a entrada e saída de cabos no quadro não é razoável. 7. O grau de proteção do quadro não atende às exigências do local. Resumo 1. Falta de design sistemático e planejamento geral ① Estrutura do sistema de controle: não houve consideração abrangente em relação à centralização ou distribuição, acionamento e controle, controle principal e auxiliar, estrutura de rede, layout dos quadros, entre outros. ②Estrutura de rede: Sem base na estrutura do sistema de controle estabelecida, não se planeja o barramento de controle do sistema e a rede de comunicação; tampouco se determina a estrutura da rede, o meio de transmissão, o formato da cablagem e a distância da cablagem. ③Estrutura de alimentação: Não há base na estrutura do sistema de controle definido para planejar a distribuição de energia do sistema; não há classificação e segmentação da fonte de alimentação, nem proteções relacionadas; também não há proteção contra surtos e sobrecorrente. ④Sistema de aterramento: Não há base para determinar a estrutura de aterramento do sistema com base na estrutura do sistema de controle, na estrutura da rede e na estrutura da fonte de alimentação; não existe um projeto de aterramento classificado, segmentado ou em camadas. 2. Falta de normas e padrões, além de uma gestão unificada. ① Não existem padrões de design unificados. ②Não existem padrões de cartografia padronizados. ③Não foram instaladas as especificações técnicas completas. ④Em nível de sistema e de componentes, faltam cálculos corretos e precisos para as diversas seleções, havendo grande grau de cegueira e arbitrariedade. ⑤A melhoria contínua nem sequer é possível.