HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Conversão de concentração de gás combustível

2016-03-08View Original

Thread Content

Prezados, eu tenho um problema e gostaria de pedir a ajuda de todos vocês. Sabe-se que os detectores e alarmes de gases inflamáveis utilizam metano como gás padrão. Na detecção in loco de um gás contendo tolueno, os dados indicam 11% LEL (o limite de explosividade do metano é de 5% a 15,4%). Como posso calcular a concentração de tolueno? Obrigado a todos!
Reply #22016-03-08
Esta postagem foi editada pela última vez por Wang Xiaoxiao Baibai em 08/03/2016 às 15:27. O nome completo em inglês de LEI é “Lower Explosion Limited”, que se refere ao limite inferior de explosão. Ao monitorar gases inflamáveis no ar ambiente, costuma-se indicar diretamente o grau de periculosidade do ambiente em relação aos gases inflamáveis, ou seja, através da porcentagem do teor do gás inflamável no ar em relação ao seu limite inferior de explosão. Esses 11% LEL correspondem a 11% do limite inferior de inflamabilidade do metano. Considerando que o limite inferior de inflamabilidade do metano é de 5%, temos: 5% = 50.000 ppm. 1 ppm = 1 mg/m³, portanto, o método de cálculo da concentração é basicamente esse.
Reply #32016-03-18
O de cima desviou do assunto, não?:lol. A pessoa perguntou como calcular a concentração de tolueno. O metano é o gás combustível mais comum, por isso também é geralmente utilizado como o gás de referência mais frequente ; Para atender às necessidades de uso dos gases especiais, em geral, os fabricantes fornecem uma tabela de coeficientes de conversão. Por exemplo, o coeficiente de conversão entre tolueno e metano é 2,1. Isso significa que, ao utilizar um medidor de gases inflamáveis já calibrado para medir o metano em um gás diferente (neste caso, o tolueno), a leitura obtida deve ser multiplicada por esse coeficiente, a fim de se obter a concentração real do gás em questão. Neste problema, a leitura é de 11% LEL; portanto, a concentração real do tolueno é de 11% LEL * 2,1 = 23,1% LEL
Reply #42016-03-18
Isso precisa ser aprendido*, eu realmente não sei.
Reply #52016-03-24
Como esse quadro de dados cruzados foi obtido? Como exatamente é feito o cálculo? Preciso de orientação~~ Obrigado~
Reply #62016-03-24
Obrigado pela ajuda, mas isso um pouco se desvia da minha dúvida~~~ :lol
Reply #72016-04-03
Gostaria de saber: ou seja, nem todo “detector de gases inflamáveis” consegue detectar todos os tipos de gás, certo? ? O meu é de monóxido de carbono. Qual é o coeficiente de cruzamento com o propano? ? Obrigado! ! !
Reply #82019-01-23
Geralmente, não fazemos a conversão. Os detectores de gases combustíveis comuns consideram a concentração indicada como um valor de referência; depois, solicitamos ao laboratório que faça uma amostragem para determinar a concentração exata. Afinal, as medições no local são instáveis e só podem ser usadas como valores de referência.
Reply #92019-01-23
Geralmente, são valores empíricos obtidos por fabricantes de instrumentos de detecção de gás, após realizar experimentos repetidos com diferentes tipos de gases inflamáveis. Para saber como calcular exatamente, consulte o que foi explicado no post anterior
Reply #102019-01-24
De acordo com as normas relevantes, se o valor de 11% LEL se refere ao tolueno, então a concentração de tolueno é 5% multiplicado por 11%.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.