Thread Content
No processo da empresa, o medidor de vazão com orifício a vapor apresenta grandes flutuações. Na inspeção no local, o indicador (modelo Rosemount 3051) mostrava valores normais, e a saída de corrente também estava dentro dos limites esperados. No entanto, não se sabe por que há tais flutuações no controle central. Será que o cabo de sinal está aterrado?
Verifique se o canal está funcionando normalmente; recomenda-se usar um medidor de verificação de refluxo para testar o canal atual. Verifique também as linhas do instrumento, para ver se há interferência de equipamentos de alta tensão.
Usando o multímetro de calibração para verificar o sinal do controle central, os dados mostram-se normais, sem flutuações
Não há um medidor de verificação de refluxo? Ou um verificador de processos também serve... O que você mede com o multímetro pode não ser preciso. Pelo que você descreve, deve haver alguma interferência... A rede de blindagem está aterrada?
Acabei de fazer a detecção de sinal; desliguei e reiniciei o sistema, e agora está mostrando normalmente.
Talvez seja por causa de um mau contato; é preciso aspirar e limpar com frequência……
Veja a blindagem de aterramento; há interferência.
A terração em dois pontos da blindagem pode causar interferência de modo comum. Se a terração da blindagem já foi feita na sala de controle, essa situação ocorrerá caso haja outra terração da blindagem em algum ponto do campo
Ah, então é assim. Vou verificar bem o aterramento da blindagem mais tarde. Obrigado