Sobre a questão dos níveis de vazamento nas válvulas de controle automático

2016-03-08View Original

Thread Content

Antigamente, ouvia-se frequentemente que os níveis de vazamento eram divididos em 6 categorias: I, II, III, IV, V e VI. Nunca ouvi falar de um nível de vazamento classificado como “Classe A”. Alguém pode me explicar? É algo mencionado na norma GB2008; significa que não deve haver absolutamente nenhum vazamento dentro do período de tempo estabelecido?
Reply #22016-03-09
O que é a norma GB 2008? Parece não ter relação com a válvula de controle.
Reply #32016-03-09
A norma GBT4213-2008 define os níveis de vazamento em seis categorias: I, II, III, IV, V e VI. Mesmo no nível mais alto, o VI, não existe situação em que não haja nenhum vazamento
Reply #42016-03-09
Nunca ouvi falar de uma válvula que não vaze nada; a quantidade que vaza é mínima, a ponto de ser imperceptível a olho nu……
Reply #52016-03-09
Compartilhe **Padrão GB/T 4213-92 para classificação dos níveis de vazamento**. Ao usar válvulas reguladoras, em alguns casos deseja-se que, quando a válvula estiver fechada, o volume de vazamento na superfície de vedação entre o obturador e o assento da válvula seja o menor possível; Algumas condições de processo exigem até mesmo que as válvulas de regulação não apresentem vazamentos. Portanto, para se alcançar um baixo nível de vazamento, existem diversas estruturas e materiais utilizados, como, por exemplo, selos macios, que utilizam materiais flexíveis como borracha ou politetrafluoretileno como superfície de vedação. Há muitos fatores que influenciam a quantidade de vazamento, como a intensidade da força de compressão, o material das superfícies de vedação, o grau de desgaste dessas superfícies, as forças exercidas sobre os componentes internos da válvula e suas deformações, entre outros. De acordo com a **norma GB/T 4213-92, existem as seguintes disposições relativas ao problema de vazamento.** a. A taxa de vazamento da válvula reguladora, sob as condições de teste especificadas, deve estar de acordo com o estabelecido na Tabela 2. b. O nível de vazamento da válvula de regulação, com exceção do nível I, é determinado pela própria fabricante. Mas o nível de vazamento dos válvulas de regulação com estrutura de único assento não deve ser inferior ao nível IV ; O nível de vazamento da válvula reguladora com estrutura de válvula de dois assentos não deve ser inferior ao nível II. c. Quando a taxa de vazamento for maior que 5×10⁻³ da capacidade nominal, a estrutura do projeto deve garantir que o produto esteja isento de testes. d. A quantidade de vazamento deve ser especificada pelo seguinte código: X1 – o nível de vazamento é o indicado na Tabela 2, item I. Ⅳ ; X2 — meio de teste; G: ar ou nitrogênio; L: água ; X3 — Procedimento de teste 1 ou 2. No procedimento de teste 1, a pressão do meio de teste deve ser de 0,35 MPa. Quando a diferença de pressão permitida pela válvula for menor que 0,35 MPa, deve-se utilizar a diferença de pressão permitida especificada no Projeto I ; No procedimento de teste 2, deve-se utilizar a maior diferença de pressão de operação possível para a válvula. O meio utilizado nos dois procedimentos de teste é gás limpo (ar e nitrogênio) ou água, na faixa de temperatura de 15–40°C. A seguir, apresentaremos a classificação dos níveis de vazamento conforme a norma GB/T 4213-92. Tabela 2(A) Classificação dos níveis de vazamento (GB/T4213–92)
Nível de vazamento | Meio de teste | Procedimento de teste | Quantidade máxima de vazamento no assento da válvula
I | Acordado entre o usuário e o fabricante | – | –
II | L ou G | 5×10⁻³ × capacidade nominal da válvula, L/h
III | L ou G | 10⁻³ × capacidade nominal da válvula, L/h
IV-S1 | L | 1 ou 2 × 10⁻⁴ × capacidade nominal da válvula, L/h; G | 1
IV-S2 | L | 1 ou 2 × 5×10⁻⁴ × capacidade nominal da válvula, L/h; G | 1
IV | G | 1 × 2×10⁻⁴ × ΔP × D, L/h
V | L | 2 × 1,8×10⁻³ × ΔP × D, L/h
VI | G | 1 × 3×10⁻³ × ΔP × (quantidade de vazamento especificada na Tabela 2(B))

Observações: 1. ΔP é expresso em kPa. 2. D é o diâmetro do assento da válvula, em mm. 3. Para o caudal volumétrico de fluidos compressíveis, os valores medidos no estado padrão, em que a pressão absoluta é de 101,325 kPa e a temperatura absoluta é de 273 K.
Reply #62016-03-09
Esta postagem foi editada pela última vez por seiluobin em 09/03/2016 às 15:07. GB/T 13927:2008 – Teste hidrostático; a classe A indica que não há vazamentos visíveis a olho nu. Hehe, faz muito tempo que não ouço ninguém mencionar esse padrão como critério para vazamentos em válvulas. Isso me ajudou a relembrar o assunto, haha
Reply #72016-04-18
Qual é a diferença entre os níveis de vazamento Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 e Ⅳ no padrão 4213-2008?
Reply #82016-04-18
Qual é a diferença entre os níveis de vazamento Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 e Ⅳ no padrão 4213-2008?
Reply #92016-04-18
Qual é a diferença entre os níveis de vazamento Ⅳ-S2, Ⅳ-S1 e Ⅳ no padrão 4213-2008?
Reply #102016-04-20
Eu sei que há uma diferença, mas o que S1 significa? A diferença entre as taxas de vazamento dos dois é de 20 vezes. As condições do teste têm alguma restrição?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.