Transmissor de pressão diferencial, medição de vapor, problema de água condensada

2016-03-08View Original

Thread Content

Encontrei um problema hoje e pedi conselhos aos especialistas.: O equipamento utiliza um medidor de vazão com placa de orifício para medir o vapor. Após um período de tempo após a descarga do esgoto, o tubo de pressão não fica mais quente ao toque e é colocado em operação! O comprimento do tubo de pressão do transmissor de pressão diferencial até o bulbo de condensação é de 4,5 metros e a altura da coluna de água é de 1,5 metros. Pergunta 1: O grupo de três válvulas está totalmente fechado. De acordo com o processo de operação do grupo de três válvulas, coloquei-o em operação assim. Primeiro abra a válvula de equilíbrio, depois abra a pressão positiva, depois esgote o ar das câmaras positiva e negativa do transmissor, depois feche a válvula de equilíbrio e, finalmente, abra a pressão negativa. Neste ponto, o transmissor é colocado em operação. Este processo está correto? Se estiver errado, por favor me corrija! Pergunta 2: O grupo de três válvulas está totalmente fechado. Agora, a sequência de comutação do grupo de três válvulas é primeiro abrir a válvula de equilíbrio e, em seguida, abrir a pressão positiva e a pressão negativa ao mesmo tempo. Neste momento, o tubo de pressão começa a esquentar. Preocupando-se em queimar o transmissor, a única opção é fechar totalmente o grupo de três válvulas. Não entendo por que o tubo de pressão está quente. Há vapor no tubo principal e ele está em uso. Depois que a válvula de equilíbrio de três válvulas e as válvulas de pressão positiva e negativa são abertas ao mesmo tempo, as pressões positiva e negativa formam um circuito através do tubo de pressão da válvula de equilíbrio e não podem condensar!
Reply #22016-03-09
A pergunta 1 foi realizada corretamente, a pergunta 2 foi entendida corretamente
Reply #32016-03-09
É necessário drenar a sequência de abertura da válvula do grupo de três válvulas? Eu nunca esvazio, apenas fecho a válvula de equilíbrio e abro as válvulas da câmara de pressão positiva e negativa, mas não há problema se você abrir a válvula durante o processo de esvaziamento. No entanto, há um problema com o medidor de vazão de vapor. Quando o tanque de condensação não está instalado horizontalmente, o ponto zero do medidor de vazão não é igual à vazão zero e precisa ser recalibrado. Não é recomendado abrir a válvula de balanceamento antes da calibração. Em relação à questão 2, diz-se que o tubo de pressão fica quente após a abertura da válvula de equilíbrio. Existem duas possibilidades. Um está no pipeline com fluxo. Como o fluido passa pela placa de orifício e há uma diferença de pressão, ocorre um pequeno refluxo. A quantidade é muito pequena, mas o líquido no tubo de pressão realmente flui, então você sentirá o calor. A segunda é que quando a posição do tanque de condensação não estiver nivelada, se a válvula de equilíbrio for aberta, o líquido fluirá do lado alto para o lado baixo, fazendo com que o tubo de pressão aqueça.
Reply #42016-03-09
1. O passo 1 está errado. Abra primeiro a válvula de equilíbrio, depois abra a pressão positiva e a pressão negativa e, finalmente, feche a válvula de equilíbrio. Como a faixa de medição do transmissor de pressão diferencial é geralmente pequena e a pressão única pode ser muito alta, se a pressão positiva for ligada primeiro, a válvula de equilíbrio for fechada e depois a pressão negativa for ligada, a pressão de medição da pressão positiva aumentará rapidamente, o que pode danificar a peça original. 2. O tubo está quente porque quando todas as três válvulas são abertas, há uma diferença de pressão, fazendo com que o fluido flua e o vapor quente entre no tubo de pressão. 3. O aumento de temperatura de curto prazo do tubo indutor de pressão não afetará o transmissor. Basta colocá-lo em operação normal.
Reply #52016-03-09
Não há pressão de um lado, então a válvula de equilíbrio é aberta no início.
Reply #62016-03-09
Se não houver ar usado na extremidade traseira do tubo principal ou se a válvula de corte estiver fechada, a vazão deverá ser “0” neste momento. Se não for “0”, esse status pode ser definido como zero?
Reply #72016-03-09
……! ! ! 1 está certo... não há problema em drenar, desde que a água condensada não seja drenada! ! Muito em conformidade com os regulamentos! 2 está incorreto. Quando a válvula de equilíbrio está aberta, por que as válvulas de pressão positiva e negativa deveriam ser abertas ao mesmo tempo? Toda a tubulação de pressão mais o grupo de três válvulas não formam um loop? A água condensada sob uma certa pressão correu para a tubulação e a água acabou. Claro que estava quente! ……Quanto ao que você disse sobre abrir as válvulas de pressão positiva e negativa ao mesmo tempo, você pode fazer isso sem abrir a válvula de equilíbrio. Se você abri-los ao mesmo tempo, os lados de pressão positiva e negativa serão pressurizados ao mesmo tempo e o instrumento não será danificado além da faixa! ! Esta é uma operação comum e simples! Na verdade, é muito problemático abri-lo para frente e para trás. Que tipo de válvula de equilíbrio devo usar? Basta abri-lo juntos! ! Ha ha! É isso que você quer dizer? ? Este método equivale a não refletir a função da válvula de balanceamento! ……Mas vamos seguir as regras. A primeira operação é recomendada!
Reply #82016-03-09
Ao medir o vapor, um princípio básico é que a pilha de três válvulas não pode ser aberta ao mesmo tempo. Como a pilha de três válvulas está aberta ao mesmo tempo, devido à diferença de pressão entre as medições de pressão positiva e negativa, o condensado irá para a tubulação...
Reply #92016-03-09
Você deve observar que a pressão diferencial criada pelo dispositivo de estrangulamento pode soprar o condensado no tubo de pressão.
Reply #102016-03-10
Se você abrir a válvula de equilíbrio, não deverá definir a posição zero. Se você não abrir a válvula de equilíbrio, certifique-se de que o nível de condensado no tanque de condensação atinja o tubo que transborda de volta para a linha principal (comumente conhecido como tubo de transbordamento de condensado). Não há fluxo de meio na linha principal (o desvio pode ser aberto se o processo exigir vapor) e então zere o instrumento. Observe que deve haver líquido suficiente nos dois tanques de condensação. Se for realmente difícil avaliar, você pode abrir a porta de enchimento de condensado e verificar a marca de vazio.
Reply #112016-03-17
Podemos entender desta forma? Para ajustar a posição zero do líquido no tubo de pressão, devemos garantir que o tubo principal não utilize ar, o líquido deve estar parado e o líquido no tubo de pressão está cheio.; Geralmente ajusto apenas a posição zero do transmissor, ou seja, fecho o grupo de três válvulas à esquerda e à direita, abro a válvula de equilíbrio e a seguir abro os dois parafusos de exaustão de ar do transmissor. Sopre a água do transmissor para fora do outro orifício de exaustão através do orifício de exaustão traseiro. Contudo, a posição zero do transmissor foi ajustada desta forma. Se a altura da esfera de condensação não estiver nivelada durante a operação, a posição zero ainda mudará?
Reply #122016-03-17
estudar* Sim, terei que manter um fechado da próxima vez
Reply #132016-03-17
Esta postagem foi editada pela última vez por xxkhc em 17/03/2016 às 22:34 Pergunta 1. A sequência operacional do grupo de três válvulas está correta. Abordagem correta: As etapas corretas para abrir o grupo de três válvulas são: Abra primeiro a válvula de equilíbrio, depois abra a válvula de pressão positiva, depois feche a válvula de equilíbrio e, finalmente, abra a válvula de pressão negativa. Questão 2. O motivo é que a sequência operacional do grupo de três válvulas está incorreta. O tubo guia de pressão quente também indica que a água condensada foi eliminada. Nota: Ao iniciar e parar o fluxo de vapor e alternar o grupo de três válvulas, a válvula de pressão positiva, a válvula de pressão negativa e a válvula de equilíbrio não podem ser abertas ao mesmo tempo, pois mesmo que seja aberta por um curto período de tempo, a água condensada no recipiente de equilíbrio pode ser perdida, resultando em valores incorretos indicados pelo instrumento, e em casos graves, o transmissor pode até não conseguir ser colocado em operação. O método acima também é aplicável a transmissores de pressão diferencial com líquido de isolamento.
Reply #142016-04-05
Tenho estado ocupado com o trabalho recentemente e não venho aqui há muito tempo. Terminei de ajustar o medidor de gás e da próxima vez vou consertar o medidor de água, que é um medidor de vazão eletromagnético :) Muito obrigado pelas suas respostas.
Reply #152016-06-12
Olá, o equipamento integrado de bico (ou orifício) da nossa empresa pode resolver o problema da diferença de nível do líquido causada pela condensação de água no tubo de pressão. O isolador anticongelante patenteado desenvolvido por nossa empresa pode resolver o problema de preservação do calor e aquecimento de instrumentos a vapor. Se você estiver interessado, por favor nos avise!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.