Encontrei um problema hoje e pedi conselhos aos especialistas.: O equipamento utiliza um medidor de vazão com placa de orifício para medir o vapor. Após um período de tempo após a descarga do esgoto, o tubo de pressão não fica mais quente ao toque e é colocado em operação! O comprimento do tubo de pressão do transmissor de pressão diferencial até o bulbo de condensação é de 4,5 metros e a altura da coluna de água é de 1,5 metros. Pergunta 1: O grupo de três válvulas está totalmente fechado. De acordo com o processo de operação do grupo de três válvulas, coloquei-o em operação assim. Primeiro abra a válvula de equilíbrio, depois abra a pressão positiva, depois esgote o ar das câmaras positiva e negativa do transmissor, depois feche a válvula de equilíbrio e, finalmente, abra a pressão negativa. Neste ponto, o transmissor é colocado em operação. Este processo está correto? Se estiver errado, por favor me corrija! Pergunta 2: O grupo de três válvulas está totalmente fechado. Agora, a sequência de comutação do grupo de três válvulas é primeiro abrir a válvula de equilíbrio e, em seguida, abrir a pressão positiva e a pressão negativa ao mesmo tempo. Neste momento, o tubo de pressão começa a esquentar. Preocupando-se em queimar o transmissor, a única opção é fechar totalmente o grupo de três válvulas. Não entendo por que o tubo de pressão está quente. Há vapor no tubo principal e ele está em uso. Depois que a válvula de equilíbrio de três válvulas e as válvulas de pressão positiva e negativa são abertas ao mesmo tempo, as pressões positiva e negativa formam um circuito através do tubo de pressão da válvula de equilíbrio e não podem condensar!
A pergunta 1 foi realizada corretamente, a pergunta 2 foi entendida corretamente
É necessário drenar a sequência de abertura da válvula do grupo de três válvulas? Eu nunca esvazio, apenas fecho a válvula de equilíbrio e abro as válvulas da câmara de pressão positiva e negativa, mas não há problema se você abrir a válvula durante o processo de esvaziamento. No entanto, há um problema com o medidor de vazão de vapor. Quando o tanque de condensação não está instalado horizontalmente, o ponto zero do medidor de vazão não é igual à vazão zero e precisa ser recalibrado. Não é recomendado abrir a válvula de balanceamento antes da calibração. Em relação à questão 2, diz-se que o tubo de pressão fica quente após a abertura da válvula de equilíbrio. Existem duas possibilidades. Um está no pipeline com fluxo. Como o fluido passa pela placa de orifício e há uma diferença de pressão, ocorre um pequeno refluxo. A quantidade é muito pequena, mas o líquido no tubo de pressão realmente flui, então você sentirá o calor. A segunda é que quando a posição do tanque de condensação não estiver nivelada, se a válvula de equilíbrio for aberta, o líquido fluirá do lado alto para o lado baixo, fazendo com que o tubo de pressão aqueça.
1. O passo 1 está errado. Abra primeiro a válvula de equilíbrio, depois abra a pressão positiva e a pressão negativa e, finalmente, feche a válvula de equilíbrio. Como a faixa de medição do transmissor de pressão diferencial é geralmente pequena e a pressão única pode ser muito alta, se a pressão positiva for ligada primeiro, a válvula de equilíbrio for fechada e depois a pressão negativa for ligada, a pressão de medição da pressão positiva aumentará rapidamente, o que pode danificar a peça original. 2. O tubo está quente porque quando todas as três válvulas são abertas, há uma diferença de pressão, fazendo com que o fluido flua e o vapor quente entre no tubo de pressão. 3. O aumento de temperatura de curto prazo do tubo indutor de pressão não afetará o transmissor. Basta colocá-lo em operação normal.
Não há pressão de um lado, então a válvula de equilíbrio é aberta no início.
Se não houver ar usado na extremidade traseira do tubo principal ou se a válvula de corte estiver fechada, a vazão deverá ser “0” neste momento. Se não for “0”, esse status pode ser definido como zero?
……! ! ! 1 está certo... não há problema em drenar, desde que a água condensada não seja drenada! ! Muito em conformidade com os regulamentos! 2 está incorreto. Quando a válvula de equilíbrio está aberta, por que as válvulas de pressão positiva e negativa deveriam ser abertas ao mesmo tempo? Toda a tubulação de pressão mais o grupo de três válvulas não formam um loop? A água condensada sob uma certa pressão correu para a tubulação e a água acabou. Claro que estava quente! ……Quanto ao que você disse sobre abrir as válvulas de pressão positiva e negativa ao mesmo tempo, você pode fazer isso sem abrir a válvula de equilíbrio. Se você abri-los ao mesmo tempo, os lados de pressão positiva e negativa serão pressurizados ao mesmo tempo e o instrumento não será danificado além da faixa! ! Esta é uma operação comum e simples! Na verdade, é muito problemático abri-lo para frente e para trás. Que tipo de válvula de equilíbrio devo usar? Basta abri-lo juntos! ! Ha ha! É isso que você quer dizer? ? Este método equivale a não refletir a função da válvula de balanceamento! ……Mas vamos seguir as regras. A primeira operação é recomendada!
Ao medir o vapor, um princípio básico é que a pilha de três válvulas não pode ser aberta ao mesmo tempo. Como a pilha de três válvulas está aberta ao mesmo tempo, devido à diferença de pressão entre as medições de pressão positiva e negativa, o condensado irá para a tubulação...
Você deve observar que a pressão diferencial criada pelo dispositivo de estrangulamento pode soprar o condensado no tubo de pressão.
Se você abrir a válvula de equilíbrio, não deverá definir a posição zero. Se você não abrir a válvula de equilíbrio, certifique-se de que o nível de condensado no tanque de condensação atinja o tubo que transborda de volta para a linha principal (comumente conhecido como tubo de transbordamento de condensado). Não há fluxo de meio na linha principal (o desvio pode ser aberto se o processo exigir vapor) e então zere o instrumento. Observe que deve haver líquido suficiente nos dois tanques de condensação. Se for realmente difícil avaliar, você pode abrir a porta de enchimento de condensado e verificar a marca de vazio.
Podemos entender desta forma? Para ajustar a posição zero do líquido no tubo de pressão, devemos garantir que o tubo principal não utilize ar, o líquido deve estar parado e o líquido no tubo de pressão está cheio.; Geralmente ajusto apenas a posição zero do transmissor, ou seja, fecho o grupo de três válvulas à esquerda e à direita, abro a válvula de equilíbrio e a seguir abro os dois parafusos de exaustão de ar do transmissor. Sopre a água do transmissor para fora do outro orifício de exaustão através do orifício de exaustão traseiro. Contudo, a posição zero do transmissor foi ajustada desta forma. Se a altura da esfera de condensação não estiver nivelada durante a operação, a posição zero ainda mudará?
estudar* Sim, terei que manter um fechado da próxima vez
Esta postagem foi editada pela última vez por xxkhc em 17/03/2016 às 22:34 Pergunta 1. A sequência operacional do grupo de três válvulas está correta. Abordagem correta: As etapas corretas para abrir o grupo de três válvulas são: Abra primeiro a válvula de equilíbrio, depois abra a válvula de pressão positiva, depois feche a válvula de equilíbrio e, finalmente, abra a válvula de pressão negativa. Questão 2. O motivo é que a sequência operacional do grupo de três válvulas está incorreta. O tubo guia de pressão quente também indica que a água condensada foi eliminada. Nota: Ao iniciar e parar o fluxo de vapor e alternar o grupo de três válvulas, a válvula de pressão positiva, a válvula de pressão negativa e a válvula de equilíbrio não podem ser abertas ao mesmo tempo, pois mesmo que seja aberta por um curto período de tempo, a água condensada no recipiente de equilíbrio pode ser perdida, resultando em valores incorretos indicados pelo instrumento, e em casos graves, o transmissor pode até não conseguir ser colocado em operação. O método acima também é aplicável a transmissores de pressão diferencial com líquido de isolamento.
Tenho estado ocupado com o trabalho recentemente e não venho aqui há muito tempo. Terminei de ajustar o medidor de gás e da próxima vez vou consertar o medidor de água, que é um medidor de vazão eletromagnético :) Muito obrigado pelas suas respostas.
Olá, o equipamento integrado de bico (ou orifício) da nossa empresa pode resolver o problema da diferença de nível do líquido causada pela condensação de água no tubo de pressão. O isolador anticongelante patenteado desenvolvido por nossa empresa pode resolver o problema de preservação do calor e aquecimento de instrumentos a vapor. Se você estiver interessado, por favor nos avise!