Thread Content
Como nunca tivemos contato com o DEH dos geradores das usinas elétricas, o servomotor para turbina a vapor da nossa empresa foi fornecido pela Hangzhou Zhongneng Servo (conversor eletro-hidráulico) para a Shanghai Zhidao. Inicialmente, devido às flutuações frequentes na válvula de controle principal, o servomotor foi enviado ao fabricante para reparo. Desta vez, após a instalação do servomotor e o estabelecimento da pressão do óleo, a válvula de controle principal não conseguiu se mover. Após inspeção, constatou-se que o sinal de corrente de entrada do servomotor era de 80 mA e não variava conforme o controle manual (o sistema de controle DEH é da Nanjing Keyuan). O controle DEH e a posição da válvula estão no mesmo módulo. Verificou-se que havia uma falha no transmissor de posição de realimentação da válvula de controle principal (a luz indicadora L1 estava acesa). Após trocar as posições dos dois sinais de feedback, a luz indicadora L1 se apaga. De acordo com as instruções do fabricante, conecte uma bateria de 7# à entrada do servidor e ajuste a válvula para o máximo. Após a reconexão dos fios, o funcionamento volta ao normal. O problema pode ser resumido da seguinte forma: devido a um defeito no feedback de posição do atuador, a saída do módulo fica bloqueada e não consegue funcionar. Após aplicar corrente usando uma bateria #7, force o servomotor a ser energizado e a ligar. Perguntou-se ao fabricante se era possível inserir um sinal usando um gerador de sinais; o fabricante respondeu que não ; Como todo o pessoal de instrumentação e controle da minha unidade tem formação em indústria química e nunca trabalhou com instrumentação e controle em usinas elétricas, gostaria de perguntar: será que esse sinal realmente não pode ser quantificado? Após verificação, constatei que, segundo as especificações do módulo, a faixa de saída é de -180 a 180 mA. Como vocês lidam com essa falha?
O feedback de posição do alto falante deve ser duplo; basta desativar o que estiver com defeito.