Como escolher o valor de sobrepressão da válvula de respiração?

2016-03-09View Original

Thread Content

Primeira pergunta: Geralmente, os valores de sobrepressão para as válvulas de respiração são 100%, 40% e 10%. Mas como devemos escolher esse valor de sobrepressão? Segunda pergunta: Acabei de ler um livro que contém um caso assim: um tanque cilíndrico com diâmetro de 36 metros e altura de 19,5 metros, sem isolamento térmico. Foi feito o cálculo da quantidade de líquido que pode ser liberado em caso de incêndio. De acordo com a API2000, a área de contato calculada por mim é a mesma indicada no livro. No entanto, a quantidade de líquido liberada, conforme os tabelas e fórmulas utilizadas, difere bastante do valor indicado no livro – que é de 19.000 m³/h. Estas duas questões são para pedir orientação aos mestres~~~
Reply #22016-03-09
:P: P: P: P: Onde estão as pessoas? Por que ninguém responde?
Reply #32016-03-19
Esta postagem foi editada pela última vez por zhengxue em 19/03/2016 às 22:48. Primeiro, responderei à sua primeira pergunta. 10% de sobrepressão, 40%, e 100% são assim. Supondo que a pressão de projeto do seu tanque seja de 2 kPa em condições de pressão positiva, escolha uma válvula de respiração com margem de segurança de 10%. Nesse caso, a pressão de ajuste da válvula de respiração pode ser definida em 1,8 kPa em condições de pressão positiva (na ausência de válvulas de alívio de emergência ou outros dispositivos de alívio). Quando a sobrepressão da válvula atinge 10%, chegando a 2 kPa, a válvula atinge a taxa de descarga nominal e um estado totalmente aberto. As pressões de ajuste de 40% e 100% devem ser fixadas em 1,2 kPa e 1 kPa, respectivamente. Dessa forma, podemos chegar a um entendimento geral: quanto mais a pressão de ajuste da válvula se aproximar da pressão de projeto do tanque ou recipiente, menor será o excesso de pressão durante um período fixo; portanto, a válvula que apresenta esse comportamento é a que economiza a maior quantidade de vapor. Esperamos que os casos acima possam ajudá-lo. Caso tenha alguma dúvida, ligue para a Finekay®; temos engenheiros profissionais prontos para responder às suas perguntas. Obrigado
Reply #42016-03-21
Obrigado pela sua resposta. A primeira pergunta foi respondida muito bem; já entendi. Mais uma vez, obrigado. Seria ótimo se pudesse continuar respondendo à segunda pergunta
Reply #52019-12-06
Quanto à segunda pergunta, os dados das tabelas do API2000 são todos calculados com base no n-hexano; não sei se o meio que você utilizou no cálculo foi o n-hexano.
Reply #62019-12-06
Área de umidificação inferior a 260㎡ em tabela; Maiores que 260 m², com pressão de projeto maior que 7 KPa e menor que 103,4 kPa – usar a fórmula

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.