Problemas com o medidor de nível de dupla flange

2016-03-09View Original

Thread Content

Pergunta 1: No medidor de nível com dois flanges, no lado de pressão positiva não se utiliza capilar, sendo a conexão feita diretamente ao flange; no lado de pressão negativa, utiliza-se o capilar. Dessa forma, não é necessária nenhuma migração. Existem aplicações desse tipo? Pergunta 2: Não há problema se os rótulos não estiverem na caixa do medidor no inverno, certo? Província de Liaoning.
Reply #22016-03-09
1. Até os que têm capilares precisam migrar, certo! O óleo de silício lá dentro não deve migrar? ? ……Isso é para economizar no custo da flange do trecho de capilaridade no lado de pressão positiva, não é? ? Nunca vi algo assim! 2. A legenda não é obrigatória..., mas com baixas temperaturas e neve, é fácil surgirem problemas, por isso geralmente ela é incluída! Basta usar uma caixa de proteção; não é necessário isolar termicamente! Pode ser usado como referência, dependendo da temperatura ambiente e da temperatura mínima que o transmissor consegue suportar!
Reply #32016-03-09
Pergunta 1: No lado de pressão negativa, existem capilares e pressão estática; ainda assim, é necessário realizar a migração.... Pergunta 2: Estamos no sul; esse problema não existe aqui. Não sei se os quadros de medição são adequados ou não....
Reply #42016-03-09
“Sem necessidade de migração” significa que a migração já foi feita na fábrica; não é preciso realizar a migração no local, pois o volume de dados a ser migrado já foi confirmado.
Reply #52016-03-09
Pergunta 1: Claro que ainda é necessária a migração; a menos que a altura da sua câmara de pressão positiva e negativa durante a instalação seja a mesma da altura durante a calibração no laboratório, será preciso fazer a migração negativa! Pergunta 2: Não é necessário ter uma caixa de instrumentos; basta garantir que a temperatura ambiente local esteja dentro da faixa de funcionamento do medidor. As membranas das câmaras de pressão positiva e negativa precisam ser isoladas térmicamente!
Reply #62016-03-09
Pergunta 1: Sempre que se tratar de um recipiente fechado, a migração é obrigatória; no caso de recipientes abertos, o uso de flanges duplas é um desperdício. Pergunta 2: Geralmente não é necessário, mas se a temperatura estiver em torno de -40 graus, até os capilares às vezes precisam de isolamento térmico.
Reply #72016-03-09
:L ficou sem palavras. . . O que está sendo transferido é a pressão negativa, cara. Que relação tem isso com os tubos de pressão positiva? E você tem certeza de que existe esse tipo de medidor?
Reply #82016-03-10
Eu já vi esse tipo de medidor; a Rosemount consegue fabricá-lo. Quanto aos outros, não sei. Escolha o capilar para o lado de pressão negativa. Quanto à migração, com certeza ela ainda será necessária. Quanto ao que você mencionou, a migração na saída de fábrica: nesse caso, desde que o intervalo de medição específico e preciso seja indicado no caderno de especificações de compra, a fábrica fará conforme solicitado. Isso não tem relação com ser um capilar simples ou duplo. Os medidores geralmente podem funcionar normalmente em temperaturas de -30 a -40 graus; sem o invólucro protetor, não há grandes problemas.
Reply #92016-03-10
Não é recomendado usar dessa maneira; a dilatação e contração térmica do óleo de silício no capilar do lado de pressão negativa pode afetar a precisão das medições do instrumento
Reply #102016-03-11
Pergunta 1: Se for um tanque aberto, não há problema. Se for um tanque fechado, após a instalação e na ausência de água, basta marcar o ponto zero; não é necessário fazer nenhuma transferência. Pergunta 2: No inverno, não há problema em não usar uma caixa de medição para o cabeçote do medidor. Atualmente, a faixa de temperatura dos transmissores é de -40 a 85°C. É recomendável isolar termicamente o capilar.:victory:

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.