Como mencionado no título, a pressão da água de condensação é de cerca de 0,8 MPa. É possível usar um purgador para o aquecimento de instrumentos?
Não é muito adequado para aquecimento acompanhante; a temperatura é muito alta.
Também pode ser, mas isso é um teste para a instalação do traceamento térmico. Se ficar muito próximo do tubo de pressão, pode causar medições imprecisas no instrumento, especialmente com meios de baixo ponto de ebulição. Primeiro, envolva o tubo de transmissão de pressão com uma camada; em seguida, coloque o aquecedor ao lado da camada de isolamento. Por fim, adicione mais uma camada de isolamento por fora. 280 graus de radiação térmica é mais do que suficiente
Não é permitido; é um desperdício de recursos, e também pode causar a vaporização do meio a ser medido, afetando a precisão da medição. Geralmente, utiliza-se vapor de baixa pressão a 0,6 MPa para o aquecimento
Sim, no segundo andar já foi explicado muito claramente. A necessidade de instalar o aquecedor depende da temperatura da sua região: no sul, em geral, não é necessário; no norte frio, é necessário. É necessário ao ar livre, mas não é necessário dentro de casa. O principal objetivo é evitar riscos de segurança causados pelo congelamento da água condensada dentro dos tubos de transmissão de pressão, devido ao clima frio.
Sim, é possível seguir o método do 3º andar para instalar o aquecimento; a radiação térmica será suficiente. Contanto que não fiquem muito próximos um do outro, a precisão da medição não será afetada
Esta postagem foi editada pela última vez por Pan哆啦 em 10/03/2016 às 20:17. A nossa empresa utiliza vapor de 2,5 kg para o aquecimento auxiliar. Como os equipamentos são muito altos, a capacidade de aquecimento com água quente é insuficiente; especialmente no setor petroquímico, onde quase tudo fica ao ar livre e as torres são extremamente altas. Quanto ao aquecimento dos instrumentos, para vapor, o consumo de energia não deve ser muito alto. O problema principal é que a manutenção posterior é um tanto complicada. A segurança do vapor sob alta pressão é um aspecto, mas outro problema é a facilidade com que surgem fissuras. Na hora, se não for possível interromper o vapor, vai ser difícil.
A superaquecimento é excessivo; após o processo, o vapor acaba entrando no sistema de condensação (já que o aquecimento dos instrumentos não requer tanta energia). Isso faz com que a pressão no sistema de água aumente, o que pode “prender” os usuários com pressão de 0,8 bar. Além disso, pode haver também o fenômeno do “martelo d’água”. Claro, como o sistema hídrico é grande, o impacto pode ser um pouco menor. @jiaguoyun @Malásia com arco grande