Sistema termotécnico catalítico

2016-03-10View Original

Thread Content

Neste dispositivo, no que diz respeito à utilização do calor de baixa temperatura no sistema de fracionamento, existe um sistema de água quente; na saída do resfriador a ar, ocorre frequentemente obstrução por gás. Qual é a razão para isso? Como otimizar o controle deste sistema?
Reply #22016-03-11
A pressão do sistema de água quente é baixa ou a temperatura após a troca de calor é alta.
Reply #32016-03-11
A temperatura estava muito alta; o material foi vaporizado pelo aquecimento.
Reply #42016-03-11
A resistência ao fluxo de ar no sistema de arrefecimento a ar é, na maioria dos casos, causada pelo fato de o estado líquido não preencher todo o espaço de arrefecimento! Aqui já ocorreu uma situação semelhante; no final, ao verificar a temperatura de resfriamento após cada processo de arrefecimento por ar, identificamos que era possível ocorrer o fenômeno descrito anteriormente. Escolhemos um ponto de ventilação mais elevado para a liberação fechada do gás. Após remover o líquido acumulado no sistema de arrefecimento por ar, a temperatura após o resfriamento melhorou significativamente, e os picos causados pela obstrução do fluxo de gás também deixaram de acontecer. Outra razão é que, devido à irracionalidade do projeto, ocorre um fluxo desigual no arrefecimento a ar. Nesse caso, é necessário corrigir isso fechando a válvula de saída do arrefecimento a ar!
Reply #52016-03-11
Também não são todos que têm obstrução de ar; as frequências de ocorrência da obstrução de ar são apenas nessas poucas vias.
Reply #62016-03-11
Com base na situação que você descreveu, se o problema de obstrução do fluxo de ar persistir após a ventilação, sugiro verificar se a quantidade atual de circulação da água quente está abaixo do valor projetado, e se a temperatura antes do resfriamento está acima do valor de projeto. Normalmente, em um projeto bem elaborado, não ocorre esse tipo de desequilíbrio no fluxo de ar. Recomendo começar analisando a quantidade de circulação da água quente. Se a situação for como descrevi, isso pode explicar a redução da temperatura antes do resfriamento. Esta é apenas a minha opinião pessoal.
Reply #72016-03-11
O projeto previa 1000 t; atualmente, são mais de 800 toneladas. A temperatura antes do resfriamento é de cerca de 85°C
Reply #82016-03-11
Os dois parâmetros não apresentam grandes problemas. Primeiro, faça o escape de ar e observe se essa situação ainda ocorre.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.