Thread Content
A fonte de alimentação fornece 24V, mas assim que o transmissor de temperatura é conectado, a tensão cai para 9V. O que fazer? Preciso urgentemente online
Qual é o fabricante e o modelo do termômetro? Qual é a tensão de alimentação exigida para o instrumento? Ele ainda funciona normalmente com 9V? Acho que o instrumento não deve ter problemas; caso contrário, com uma queda de pressão tão grande, se ele não funcionar, a fabricante não deveria produzi-lo. Já encontrei um radar de 24V em que também houve uma queda excessiva de tensão, fazendo com que os instrumentos não funcionassem corretamente. Depois descobri que era um parâmetro de configuração interno que estava errado. Mas nunca entendi: se o parâmetro estava errado, como é que a queda de pressão ficou tão grande? Além disso, depois testei em outros locais, e ao definir aquele parâmetro incorretamente, não houve nenhum efeito.
Esse motivo não precisa ser necessariamente uma impedância alta; outro motivo é a baixa potência de 24V. Já encontrei esse problema antes
Primeiro, verifique se há algum problema com a fonte de alimentação ou se ela não tem potência suficiente. Se confirmar que a fonte está funcionando corretamente, troque o sensor de temperatura para testar.
Se a potência da fonte de alimentação for insuficiente ou houver curto-circuito devido às mudanças de temperatura, recomenda-se tentar usar um sensor de temperatura do mesmo modelo
A fonte de alimentação de 24VDC ou a barreira de segurança não têm capacidade de carga suficiente, fazendo com que o valor da tensão de alimentação do sensor de temperatura diminua
Será que é porque o cabo está muito longo? Ou seja, há algum problema com o cabo? Tente conectar o medidor diretamente a uma fonte de alimentação CC estabilizada de 24V, para determinar se o problema está no medidor ou na fonte de alimentação. Vamos descartando um por um