Qual é a distância máxima para o tubo de gás ramificado do distribuidor de gás até a válvula?
Este tópico foi editado pela última vez por jujiangliu em 10/03/2016, às 15:46. Consulte as normas SH/T 3020-2013 “Padrões de projeto para fornecimento de gás para instrumentos na indústria petroquímica” e HG/T 20510-2014 “Padrões de projeto para fornecimento de gás para instrumentos”.
Nenhum dos dois padrões menciona isso. . .
Já fiz distâncias de cinquenta ou sessenta metros; certamente consigo fazer mais do que isso.
50 metros com certeza não é problema. Quanto você quer? O que é um bifurcador? O nosso supervisor disse que se trata de um tubo de 4 mm~
Se 6 BAR entrarem no dispositivo, considerando um tubo de 8 mm, serão 50–60 metros. Experiência pessoal. Uma lição: numa fábrica antiga, foram instalados novos equipamentos; a pressão na área de instalação era de 5,5 BAR. Foram utilizados distribuidores e tubulações de ar com diâmetro de 6 mm; o comprimento total das tubulações era de 30–40 metros. No entanto, a pressão não foi suficiente para muitas das válvulas de controle. . .
É melhor usar um tubo galvanizado de 1/2" para levar o ramal até perto do instrumento, e depois usar um tubo de 6–10 mm para conectá-lo ao instrumento.
Se for muito longo, pode haver insuficiência de pressão; eu testei isso ontem
Geralmente, a pressão do ar necessária para as válvulas é de 0,4 a 0,6 MPag
É porque a pressão da fonte de gás é baixa, além do tubo de 6 mm ser fino, o que faz com que a pressão no local da válvula fique abaixo de 4 BAR. Ao usar o distribuidor, é melhor escolher um diâmetro de duto um pouco maior, como 8 mm. Afinal, são comuns os casos em que os dutos precisam percorrer distâncias de 30 a 40 metros no local. . . . @jiaguoyun @Arco grande para cavalo grande
Geralmente, instala-se um tubo galvanizado de 20 ou 15 mm nas proximidades; em seguida, após a instalação de uma válvula de fonte de gás, utiliza-se um tubo de cobre de 8 mm para conduzir o gás até o ponto de uso. O comprimento desse tubo não deve exceder 2 metros; normalmente, fica entre 1 e 1,5 metros. A pressão no tubo principal de ar é de 6,5; não há situações de baixa pressão de ar.
O comprimento não é um problema; é necessário calcular o diâmetro do tubo da fonte de ar com base no comprimento. Isso é possível. O algoritmo específico, com base na diferença de pressão △P1 entre a pressão antes do filtro de ar de instrumentação da válvula selecionada e a pressão após o distribuidor de ar, calcula a perda de pressão do ar de instrumentação △P2 para o diâmetro da tubulação de ar escolhido. Basta que △P1 seja maior que △P2!