Esta postagem foi editada pela última vez por hua_fan em 11/03/2016 às 08:20. Qual é a forma correta de determinar a profundidade de inserção do transmissor de nível com flange de inserção? Ao medir o nível do líquido no tanque de pasta de carvão ativado, que é propenso a sedimentação, o comprimento do tubo curto da flange da tomada de amostra do nível do líquido é de 80 mm. Qual profundidade adequada para inserir o medidor de nível? Obrigado!
Reply #22016-03-11
Você tem certeza de que são 80 cm? ? ? Geralmente, as opções são 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm e 250 mm. Se você tem certeza de que precisa de 80 cm, lembre-se de que se trata de centímetros; nesse caso, é necessário um pedido personalizado, e o preço será muito alto! ! ! Se for 80 mm, escolha uma profundidade de inserção de 100 mm :lol
Reply #32016-03-11
A membrana tem bom contato com as partes por onde o fluxo passa, evitando que a sedimentação do carvão ativado obstrua as áreas de medição de pressão.
Reply #42016-03-11
Hehe, são 80 mm. Tamanho dos orifícios pré-fabricados no equipamento.
Reply #52016-03-11
A profundidade de inserção do medidor de nível não deve ser maior do que a distância entre a borda da flange e a parede interna do tanque; o ideal é que a membrana do medidor de nível fique nivelada com a parede interna. Você considerou a espessura da parede do tanque no cálculo do comprimento do tubo curto? Se for contar, basta escolher o de 100 mm; se não, precisa de um de aproximadamente 150 mm.
Reply #62016-03-11
"A profundidade de inserção do medidor de nível não deve ser maior do que a distância entre a borda da flange e a parede interna do tanque. Mas essa lacuna que fica não vai ficar entupida com a pasta de carvão?
Reply #72016-03-11
Como isso foi conectado? . . Não consigo imaginar. Tem foto?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.