2016-03-11View Original

Thread Content

Atualmente, muitos novos projetos de engenharia estão substituindo o resfriamento a ar convencional pelo resfriamento a ar úmido. Alguém aqui tem experiência com o uso do resfriamento a ar úmido? Quais são as vantagens em comparação com o arrefecimento a ar convencional?
Reply #22016-03-11
O resfriamento a ar úmido mencionado pelo autor refere-se à forma de pulverização de água ou à forma em que a água é atomizada?
Reply #32016-03-11
É aquele em que a água é pulverizada diretamente nos aletas de resfriamento a ar.
Reply #42016-03-11
Esse tipo de resfriador a ar com pulverização de água exige uma qualidade elevada da água; é necessário que seja água desmineralizada ou outra água tratada. O consumo de água não é muito alto. Em comparação com os resfriadores a ar secos, a área de troca térmica pode ser reduzida significativamente. No entanto, os custos operacionais (consumo de água e eletricidade) são um pouco mais altos. Além disso, no norte do país, é preciso tomar cuidado com o congelamento e a condensação durante o inverno. Especificamente, você pode consultar fabricantes profissionais de resfriadores a ar, como a GEA, Harbin Air Conditioning, etc.
Reply #52016-03-11
Para novos equipamentos, pode-se considerar a utilização do resfriamento a ar úmido. No caso de equipamentos antigos cuja capacidade de resfriamento a ar seja insuficiente, na verdade é possível adicionar um sistema de atomização de água à base do resfriamento a ar seco; após a atomização, a água é “pulverizada” sobre a superfície das aletas de resfriamento. Isso pode ser útil no verão, mas não em outras estações, e o custo dessa modificação é relativamente baixo.
Reply #62016-03-11
A diferença entre o resfriamento a ar úmido e o resfriamento a ar seco é que, no primeiro, água em forma de névoa é pulverizada nos tubos com aletas do resfriador a ar. A evaporação da água nesses tubos intensifica a transferência de calor, visando reduzir a temperatura de saída do óleo; isso pode diminuir a necessidade de um resfriamento posterior
Reply #72016-05-12
A queda de temperatura limite no arrefecimento a ar úmido é a temperatura de bulbo úmido do ar; no arrefecimento a ar convencional, utiliza-se a temperatura de bulbo seco do ar; O resfriamento úmido e a seco utiliza o calor latente de evaporação da água; o resfriamento a ar comum utiliza o calor sensível do ar ; Em comparação com o arrefecimento a ar convencional, o arrefecimento a ar úmido consome mais água, mas possui alta eficiência de transferência de calor, especialmente no verão ; O arrefecimento a úmido ocupa menos espaço e tem uma área de troca de calor menor do que o arrefecimento convencional ; Ar frio úmido: alto consumo de água, baixo consumo de eletricidade
Reply #82016-05-13
Esse princípio é semelhante ao do ciclo fechado de água. Se for utilizada água desmineralizada para a pulverização, a taxa de evaporação continua sendo alta. É preciso reduzir a temperatura da água de mais de 100 graus para cerca de 70 graus; portanto, uma grande quantidade de calor precisa ser removida. O calor latente da água só pode ser eliminado por meio da evaporação.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.