É um processo de fabricação que envolve duas temperaturas de reação: 130 graus e 200 graus. O processo é iniciado por meio de um botão. Após o carregamento dos materiais, a válvula de controle ajusta-se para manter a temperatura em 130 graus. Depois de 30 minutos, o valor de ajuste da válvula muda automaticamente para 200 graus. Após mais 10 minutos, os materiais são esvaziados, e o processo recomeça com o carregamento de novos materiais. Quais blocos funcionais são utilizados no DCS?
:Adicionar uma função de atraso no sistema de intertravamento LOL. O seu botão de partida é de tipo pulsado? O botão de partida deve abrir uma válvula de alimentação, e depois esperar até que o tanque esteja cheio (deve haver um sinal para isso). Em seguida, a válvula de alimentação é fechada. Depois, define-se uma temperatura de 130 graus, com um atraso de 30 minutos; em seguida, define-se uma temperatura de 200 graus, com um atraso de 10 minutos. Aí, a válvula de esvaziamento é aberta. Há um sinal que indica se tudo foi esvaziado ou não. Depois, volta-se ao botão de partida, e o ciclo se repete. É mais ou menos esse o princípio.
Existem muitos métodos para implementar essa funcionalidade. SFC, linguagem ST... Qual funcionalidade você quer dizer?
A válvula reguladora serve para ajustar a entrada de vapor; o revestimento do reator controla a temperatura. Existem flutuações na troca entre os valores definidos de 130 graus e 200 graus?
Existem muitas maneiras de fazer isso; a que eu mais uso é o bloco de função SEL. Além disso, o valor dado alterna entre 130 e 200, o que causa alguma perturbação. O ponto chave é: quando se ajusta para 200° (ou 130°), qual é a temperatura real? Se o desvio for grande, a válvula de controle certamente ficará totalmente aberta ou totalmente fechada.