A válvula não opera de 0 a 20; só opera acima de 25. O que está acontecendo? ?
O bom ou mau desempenho de um conversor elétrico-gás é determinado pela sua linearidade. No seu caso, é evidente que a linearidade não é boa. Isso geralmente acontece devido ao envelhecimento ou ao deslocamento da estrutura mecânica. Recomendo que você verifique novamente o ponto zero e a faixa de medição, repetindo o processo algumas vezes
O que foi dito acima está correto; sugiro verificar novamente a faixa de zero e a linearidade.
Tente zerar e ajustar ao máximo. Se não funcionar, troque o amplificador para ver. Se ainda assim não funcionar, troque a bobina para ver
. . . O mecânico pode apresentar problemas em qualquer faixa; seja de 0 a X ou de X a 100. Deve ser uma fábrica antiga. . . Aproveite para trocar por um modelo inteligente!
Ajuste o ponto zero de acordo com a pressão de saída! Não ajuste demais.
Nos modelos mecânicos, realmente podem ocorrer problemas semelhantes; com pressões de ar diferentes, o ponto zero pode variar. Recomenda-se corrigir o ponto zero e a faixa de medição; a menos que a turbina não mude, não importa como se ajuste, ela deve poder ser ajustada corretamente. Tente várias vezes; não tenha medo de estragar, seja corajoso para tentar~!
O desgaste mecânico: às vezes, não é possível zerar o equipamento, o que indica que o desgaste está muito avançado e os componentes podem ser substituídos.
Primeiro, ajuste o ponto zero. Se o ponto zero estiver correto, recomenda-se verificar se o diafragma da válvula pneumática está envelhecido ou vazando ar. Quando a abertura é pequena, a pressão do ar também é baixa; o ar vaza, fazendo com que a válvula não funcione.