Esta postagem foi editada pela última vez por Xiao Gong1985 em 16/03/2016 às 09:31. De acordo com as “Instruções Detalhadas para a Inspeção de Equipamentos em Empresas de Refino e Petroquímica” da Sinopec, versão de 2007, no item relativo ao gerenciamento da água industrial: a diferença de temperatura no sistema de água de resfriamento deve estar entre 8 e 10°C; não pode ser inferior a 6°C. Caso contrário, será deduzido 1 ponto; Na nossa fábrica, a diferença de temperatura da água de circulação costuma ser de apenas 4°C; se ficar um pouco mais alta, a produção torna-se instável, e é preciso ligar o ventilador da água de circulação ; Ainda estamos um pouco abaixo do padrão. Existe alguma maneira de aumentar a diferença de temperatura no sistema de água de resfriamento sem afetar a produção?
Será que há algum problema com o seu equipamento de troca térmica?
Pergunte ao departamento de engenharia civil da sua fábrica.
Veja qual é a temperatura de entrada e saída da água de circulação? Especialmente a temperatura de entrada
Nossa fábrica não tem departamento de serviços públicos :o
Com base nas minhas observações nestes dias, antes a água de entrada estava a 20°C e a de saída a 24°C℃; Hoje, a temperatura da água de entrada é 25°C e a da água de saída é 29°C. Em alguns dos equipamentos, a diferença de temperatura entre a entrada e a saída da água de resfriamento é muito pequena. Pretendo reduzir o fluxo de água de retorno desses resfriadores para aumentar essa diferença de temperatura ; Outras razões, como a formação de incrustações no resfriador a água e ajustes no sistema de resfriamento por água em circulação (nós utilizamos um sistema de resfriamento por água em circulação aberto), provavelmente não poderão ser resolvidos tão cedo
Isso é incrustação, não é? Isso só pode ser verificado durante uma parada para manutenção. Atualmente, não deve haver vazamento no resfriador a água
Ainda é difícil determinar se há algum problema: primeiro, é necessário verificar se todos os trocadores de calor do sistema de refrigeração atingem o efeito de resfriamento exigido pelos requisitos do processo; Se os requisitos de projeto forem atendidos: provavelmente não haverá grandes problemas ; Recomenda-se ajustar o fluxo de água de resfriamento (a fim de economizar energia) ; Claro, também se pode considerar parar um ventilador de resfriamento ;
Por favor, confirme se a sua fábrica possui um tratamento de água de circulação padronizado e se realiza limpeza e formação de película protetora no sistema periodicamente. Recomenda-se verificar primeiro as discrepâncias nos dados anteriores; a amplitude da diferença de temperatura da água de resfriamento está relacionada à carga do sistema, ao volume de circulação da bomba de circulação, entre outros fatores; A magnitude da diferença de temperatura também é afetada pelo grau de limpeza da parede de troca de calor (incrustações ou depósitos de lodo formado por bactérias e algas, etc.). Portanto, considerar apenas uma temperatura não é muito científico. Recomenda-se fazer uma comparação com dados anteriores; de preferência, com os dados do momento em que o sistema foi iniciado. Seria mais útil se pudessem fornecer mais dados.
No setor petroquímico, também há casos em que a diferença de temperatura é de apenas 2°C. No inverno, a temperatura é baixa e a carga térmica do sistema também é reduzida; nesses casos, o uso da bomba de circulação de menor capacidade é suficiente para manter essa diferença de temperatura. É preciso considerar todos os fatores antes de decidir
Olá, ainda há algum problema com a água de resfriamento? Eu trabalho com tratamento de água de resfriamento, métodos de tratamento físico
O meu equipamento consegue remover e prevenir a formação de incrustações, esterilizar e inibir o crescimento de algas, além de economizar energia e reduzir as emissões. Se necessário, pode adicionar-me como amigo para conversarmos mais a fundo.
Essa regra é uma bobagem; em algumas situações, simplesmente não é possível cumpri-la!