Como o DCS realiza o controle de equipamentos compartilhados?

2016-03-12View Original

Thread Content

Pergunta ao especialista: Uma bomba alimenta três medidores de vazão. Como o DSC permite que os medidores de vazão controlem a bomba? Obrigado!
Reply #22016-03-12
A pergunta é muito genérica; por isso, ninguém consegue ajudá-lo com precisão. Por favor, descreva a pergunta em detalhes ou desenhe um fluxograma para que todos possam responder de forma direcionada. Se for controlado por um conversor de frequência, deve-se controlar a frequência do conversor; se houver uma válvula de bypass ou outras válvulas, o objeto de controle deve ser considerado como sendo as válvulas.
Reply #32016-03-12
Ideia geral de controle: a bomba não participa do controle; cada uma das três vias é controlada separadamente por meio de um flowmeter + válvula de regulação; Caso seja necessário que a bomba participe do controle: além do controle mencionado acima, adicione um inversor à bomba e um detector de pressão na saída da bomba ; Através da modulação de frequência por pressão, (circuito de controle separado)
Reply #42016-03-13
A estimativa da mesma variável não pode ser controlada por três meios, certo? Ela pode ser definida em três variáveis, como nível de líquido, temperatura, vazão, pressão, etc
Reply #52016-03-13
Obrigado pela ajuda! A minha dúvida é a seguinte: A minha empresa possui uma matéria-prima armazenada num tanque, que é bombeada para três locais de uso. Em cada local, há um medidor de vazão separado para medição. Gostaria de configurar o acionamento e desligamento automático da bomba com base na vazão, de modo que o material não seja utilizado simultaneamente nos três locais. Peço orientação aos especialistas sobre como implementar o controle da bomba no DCS Obrigado!
Reply #62016-03-15
Isso deve ser viável de implementar: adicionar uma condição ≤ para a vazão de cada bomba, e emitir um sinal de partida (DO) para o circuito de controle elétrico através da lógica OR. Sinais auxiliares necessários: indicação de funcionamento da bomba (DI). Outros: os três medidores de vazão têm prioridade? Ou seja, quando a vazão da bomba é insuficiente, deve-se priorizar garantir o funcionamento daquele medidor de vazão? Se houver prioridade, também são necessárias válvulas de controle automático para regular o fluxo. O que precisa ser coordenado: a reforma dos circuitos de controle elétrico é de responsabilidade do departamento elétrico
Reply #72016-03-17
Não sei como responder à avaliação~~~~ O sinal para ligar e desligar a bomba é de fato fornecido pelo departamento de instrumentação, mas o sinal da instrumentação é apenas um sinal DO; o controle real de ligar e desligar é realizado no circuito secundário elétrico. Nossa empresa faz uma distinção clara nesse aspecto.
Reply #82016-03-19
Obrigado a todos pelos orientamentos; vou repassar isso para a especialidade de instrumentação e eletricidade.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.