Pergunta ao especialista: Uma bomba alimenta três medidores de vazão. Como o DSC permite que os medidores de vazão controlem a bomba? Obrigado!
A pergunta é muito genérica; por isso, ninguém consegue ajudá-lo com precisão. Por favor, descreva a pergunta em detalhes ou desenhe um fluxograma para que todos possam responder de forma direcionada. Se for controlado por um conversor de frequência, deve-se controlar a frequência do conversor; se houver uma válvula de bypass ou outras válvulas, o objeto de controle deve ser considerado como sendo as válvulas.
Ideia geral de controle: a bomba não participa do controle; cada uma das três vias é controlada separadamente por meio de um flowmeter + válvula de regulação; Caso seja necessário que a bomba participe do controle: além do controle mencionado acima, adicione um inversor à bomba e um detector de pressão na saída da bomba ; Através da modulação de frequência por pressão, (circuito de controle separado)
A estimativa da mesma variável não pode ser controlada por três meios, certo? Ela pode ser definida em três variáveis, como nível de líquido, temperatura, vazão, pressão, etc
Obrigado pela ajuda! A minha dúvida é a seguinte: A minha empresa possui uma matéria-prima armazenada num tanque, que é bombeada para três locais de uso. Em cada local, há um medidor de vazão separado para medição. Gostaria de configurar o acionamento e desligamento automático da bomba com base na vazão, de modo que o material não seja utilizado simultaneamente nos três locais. Peço orientação aos especialistas sobre como implementar o controle da bomba no DCS Obrigado!
Isso deve ser viável de implementar: adicionar uma condição ≤ para a vazão de cada bomba, e emitir um sinal de partida (DO) para o circuito de controle elétrico através da lógica OR. Sinais auxiliares necessários: indicação de funcionamento da bomba (DI). Outros: os três medidores de vazão têm prioridade? Ou seja, quando a vazão da bomba é insuficiente, deve-se priorizar garantir o funcionamento daquele medidor de vazão? Se houver prioridade, também são necessárias válvulas de controle automático para regular o fluxo. O que precisa ser coordenado: a reforma dos circuitos de controle elétrico é de responsabilidade do departamento elétrico
Não sei como responder à avaliação~~~~ O sinal para ligar e desligar a bomba é de fato fornecido pelo departamento de instrumentação, mas o sinal da instrumentação é apenas um sinal DO; o controle real de ligar e desligar é realizado no circuito secundário elétrico. Nossa empresa faz uma distinção clara nesse aspecto.
Obrigado a todos pelos orientamentos; vou repassar isso para a especialidade de instrumentação e eletricidade.