Gostaria de saber por que é necessário eliminar os sinais de baixa intensidade no transmissor de pressão de flange único para a medição da pressão. A faixa de medição é de -100 a 1000 kPa. Quando a pressão está abaixo de 10 kPa, o transmissor mostra 0. A fabricante diz que se trata de eliminação de sinais de baixa intensidade. É realmente assim? Por quê?
A eliminação de sinais fracos é considerada principalmente do ponto de vista dos circuitos analógicos, já que os sinais não são fáceis de serem transmitidos. Os instrumentos do tipo DDZ-2 são amplamente utilizados para esse fim. A eliminação de sinais fracos mencionada aqui tem como objetivo principal prevenir flutuações. Mas, na sua descrição, não foi um sinal fraco que foi removido; foi um manômetro com medição de vácuo, que parou de funcionar antes mesmo de atingir a pressão negativa, certo? Há algum problema com a tabela, não é?
Sim, eu pedi que fosse utilizado um medidor de vácuo com pressão negativa, até -100 kPa
Veja as configurações de faixa, avalie visualmente a faixa de migração~
Não há problema com a faixa de medição, ainda é -100 a 1000
O que significa um transmissor de pressão de flange único? ? O que está sendo medido? ? Pressão relativa? ? ? Nível do líquido? ? Ainda? ? Quanto à pressão relativa, basta zerá-la quando estiver em relação à pressão atmosférica. No entanto, a faixa de medição é de -100 a 1000. Para medir vácuo? ……Não importa se eu entendo a pergunta ou não! ! ……Mas, a julgar pela aparência, acho que houve algum problema com o ajuste para zero! Reajustar com precisão o ponto zero deve resolver o problema!
A remoção de sinal pequeno é usada para a medição da vazão por diferença de pressão, não é? Por que então se usa essa técnica também para a medição da pressão? Mesmo assim, nesse intervalo tão grande de -100 a 10, tudo foi cortado. Será que o que foi cortado são sinais fracos?
De acordo com a faixa que você mencionou, sob pressão atmosférica o indicador deveria mostrar 9,09%. Teste qual é a corrente de saída e verifique o diafragma do medidor; provavelmente há algum problema com o aparelho! A remoção de sinais pequenos tem como objetivo evitar perturbações; geralmente, é utilizada para o fluxo, enquanto a pressão normalmente não é levada em consideração! Entre em contato com o fabricante e pergunte!
O transmissor de pressão precisa de filtragem de sinal fraco? Parece que apenas os transmissores de medição de vazão por diferença de pressão são necessários, não é? Se a flutuação for grande, é possível ajustar a amortecimento. . . Eu não vi. . . Sou muito ignorante~~~~
Está sendo exibido o valor de PV? Qual é o valor de PV a uma pressão atmosférica? E também corresponde à saída de 4-20mA, certo? Sugere-se verificar a tabela
Flange simples, refere-se ao tipo que possui uma “membrana de isolamento”, certo? (Talvez também haja capilares)
O tipo de transmissor de pressão com única flange é aquele do tipo membrana para capilares. Eu já aprendi sobre isso; entrei em contato com o fabricante e disse que, geralmente, para medir vazões, é necessário eliminar interferências de sinais pequenos, pois elas causam sinais falsos que afetam a medição da vazão. O fabricante respondeu que isso também é necessário para medir pressão. Fiquei chocado: eles disseram que é preciso eliminar muitos desses sinais pequenos. Hoje vou levar o aparelho de volta para conserto. Não sei como resolver isso. Atualmente, o aparelho ainda é novo, e eu me preocupo que ele possa dar resultados imprecisos ao medir pressões negativas. Este aparelho é de fabricação nacional, e o preço é baixo. Não tenho escolha; gostaria de usar um modelo EJA
Cara, para medir a pressão não é necessário realizar o corte de sinais de baixa amplitude. Somente na medição do fluxo é que esse corte é necessário. A fabricante está enganando você
A fabricante está falando besteira. De onde vem a pressão? A remoção de sinais fracos acontece porque, quando o fluxo é muito baixo, como o fluxo e a diferença de pressão estão relacionados por meio da raiz quadrada, o sinal de erro relacionado à precisão acaba sendo amplificado bastante. Isso faz com que o nível de precisão diminua drasticamente, e os dados obtidos são considerados sem significado, sendo assim removidos. A pressão é exatamente o que é; não há esse problema. Ou então há algum problema com o componente de medição do medidor, ou então há uma remoção automática de dados. É como disse aquele idiota lá em cima: o problema está na configuração do ponto zero, que é forçado a zero. Isso é claramente um problema de precisão do produto. As especificações do seu transmissor indicam 0,075%, mas pelo menos deveria ser 0,1%. A precisão em toda a faixa de medição deve ser melhor
A remoção de pequenos sinais aplica-se, na maioria dos casos, ao fluxo. Não existe remoção de pequenos sinais para a pressão; pode-se dizer apenas que existe uma região de sensibilidade. O seu equipamento está muito desalinhado
Transmissor de pressão corta sinais fracos? ~~Aprendi bastante~~ Hehe~~
1. Você precisa medir a pressão negativa. Qual é a pressão normal durante o processo? 2. Neste transmissor de pressão com membrana da Runyi, qual é a menor pressão que o sistema de fluido de preenchimento da membrana consegue medir? 3. Corte em 10KPa: é uma unidade de pressão absoluta ou de pressão relativa?