Remoção de sinais fracos em transmissores de pressão

2016-03-14View Original

Thread Content

Gostaria de saber por que é necessário eliminar os sinais de baixa intensidade no transmissor de pressão de flange único para a medição da pressão. A faixa de medição é de -100 a 1000 kPa. Quando a pressão está abaixo de 10 kPa, o transmissor mostra 0. A fabricante diz que se trata de eliminação de sinais de baixa intensidade. É realmente assim? Por quê?
Reply #22016-03-14
A eliminação de sinais fracos é considerada principalmente do ponto de vista dos circuitos analógicos, já que os sinais não são fáceis de serem transmitidos. Os instrumentos do tipo DDZ-2 são amplamente utilizados para esse fim. A eliminação de sinais fracos mencionada aqui tem como objetivo principal prevenir flutuações. Mas, na sua descrição, não foi um sinal fraco que foi removido; foi um manômetro com medição de vácuo, que parou de funcionar antes mesmo de atingir a pressão negativa, certo? Há algum problema com a tabela, não é?
Reply #32016-03-14
Sim, eu pedi que fosse utilizado um medidor de vácuo com pressão negativa, até -100 kPa
Reply #42016-03-14
Veja as configurações de faixa, avalie visualmente a faixa de migração~
Reply #52016-03-14
Não há problema com a faixa de medição, ainda é -100 a 1000
Reply #62016-03-14
O que significa um transmissor de pressão de flange único? ? O que está sendo medido? ? Pressão relativa? ? ? Nível do líquido? ? Ainda? ? Quanto à pressão relativa, basta zerá-la quando estiver em relação à pressão atmosférica. No entanto, a faixa de medição é de -100 a 1000. Para medir vácuo? ……Não importa se eu entendo a pergunta ou não! ! ……Mas, a julgar pela aparência, acho que houve algum problema com o ajuste para zero! Reajustar com precisão o ponto zero deve resolver o problema!
Reply #72016-03-14
A remoção de sinal pequeno é usada para a medição da vazão por diferença de pressão, não é? Por que então se usa essa técnica também para a medição da pressão? Mesmo assim, nesse intervalo tão grande de -100 a 10, tudo foi cortado. Será que o que foi cortado são sinais fracos?
Reply #82016-03-14
De acordo com a faixa que você mencionou, sob pressão atmosférica o indicador deveria mostrar 9,09%. Teste qual é a corrente de saída e verifique o diafragma do medidor; provavelmente há algum problema com o aparelho! A remoção de sinais pequenos tem como objetivo evitar perturbações; geralmente, é utilizada para o fluxo, enquanto a pressão normalmente não é levada em consideração! Entre em contato com o fabricante e pergunte!
Reply #92016-03-14
O transmissor de pressão precisa de filtragem de sinal fraco? Parece que apenas os transmissores de medição de vazão por diferença de pressão são necessários, não é? Se a flutuação for grande, é possível ajustar a amortecimento. . . Eu não vi. . . Sou muito ignorante~~~~
Reply #102016-03-14
Está sendo exibido o valor de PV? Qual é o valor de PV a uma pressão atmosférica? E também corresponde à saída de 4-20mA, certo? Sugere-se verificar a tabela
Reply #112016-03-15
Flange simples, refere-se ao tipo que possui uma “membrana de isolamento”, certo? (Talvez também haja capilares)
Reply #122016-03-15
O tipo de transmissor de pressão com única flange é aquele do tipo membrana para capilares. Eu já aprendi sobre isso; entrei em contato com o fabricante e disse que, geralmente, para medir vazões, é necessário eliminar interferências de sinais pequenos, pois elas causam sinais falsos que afetam a medição da vazão. O fabricante respondeu que isso também é necessário para medir pressão. Fiquei chocado: eles disseram que é preciso eliminar muitos desses sinais pequenos. Hoje vou levar o aparelho de volta para conserto. Não sei como resolver isso. Atualmente, o aparelho ainda é novo, e eu me preocupo que ele possa dar resultados imprecisos ao medir pressões negativas. Este aparelho é de fabricação nacional, e o preço é baixo. Não tenho escolha; gostaria de usar um modelo EJA
Reply #132016-03-15
Cara, para medir a pressão não é necessário realizar o corte de sinais de baixa amplitude. Somente na medição do fluxo é que esse corte é necessário. A fabricante está enganando você
Reply #142016-03-15
A fabricante está falando besteira. De onde vem a pressão? A remoção de sinais fracos acontece porque, quando o fluxo é muito baixo, como o fluxo e a diferença de pressão estão relacionados por meio da raiz quadrada, o sinal de erro relacionado à precisão acaba sendo amplificado bastante. Isso faz com que o nível de precisão diminua drasticamente, e os dados obtidos são considerados sem significado, sendo assim removidos. A pressão é exatamente o que é; não há esse problema. Ou então há algum problema com o componente de medição do medidor, ou então há uma remoção automática de dados. É como disse aquele idiota lá em cima: o problema está na configuração do ponto zero, que é forçado a zero. Isso é claramente um problema de precisão do produto. As especificações do seu transmissor indicam 0,075%, mas pelo menos deveria ser 0,1%. A precisão em toda a faixa de medição deve ser melhor
Reply #152016-03-15
A remoção de pequenos sinais aplica-se, na maioria dos casos, ao fluxo. Não existe remoção de pequenos sinais para a pressão; pode-se dizer apenas que existe uma região de sensibilidade. O seu equipamento está muito desalinhado
Reply #162016-03-15
Transmissor de pressão corta sinais fracos? ~~Aprendi bastante~~ Hehe~~
Reply #172016-03-15
1. Você precisa medir a pressão negativa. Qual é a pressão normal durante o processo? 2. Neste transmissor de pressão com membrana da Runyi, qual é a menor pressão que o sistema de fluido de preenchimento da membrana consegue medir? 3. Corte em 10KPa: é uma unidade de pressão absoluta ou de pressão relativa?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.