Transmissão de cabos de sinal a longa distância

2016-03-15View Original

Thread Content

A distância de transmissão do sinal, do compartimento dos gabinetes no local até a sala de controle, é superior a 600 metros. O tipo de sinal é um sinal digital, utilizado principalmente para indicadores e botões de partida/parada na plataforma de operação auxiliar. Não é possível utilizar fibra óptica para a transmissão do sinal, e também não existem estações de I/O remotas. Quais são as soluções que os especialistas podem sugerir? Muito obrigado~
Reply #22016-03-15
Um cabo de instrumentos comum já é suficiente; não há necessidade de camada de blindagem. Qual é o problema? :o
Reply #32016-03-15
O DI remoto entre a sala de controle e os gabinetes locais é o que você chama de botões da plataforma auxiliar de operação. Eles são usados principalmente para desligar o sistema SIS por meio de intertravamento. É necessário utilizar conexões por fio condutor; um cabo multicondutor comum já é suficiente. Se houver preocupação com distâncias de transmissão muito grandes, basta aumentar adequadamente a seção do cabo – por exemplo, em vez de usar um cabo de 1,0 mm², use um de pelo menos 1,5 mm². 600 metros é considerada uma distância normal
Reply #42016-03-15
Principalmente, a distância de transmissão é um pouco grande, e há preocupação com a atenuação do sinal
Reply #52016-03-15
O cabo de controle de 2*1,5 não apresenta problemas; mesmo na transmissão de sinais de controle de 4~20mA por uma distância de 1000 metros, não há nenhum problema
Reply #62016-03-15
Atenuação do sinal e interferências: Encontramos esse problema no local
Reply #72016-03-15
Cabo de 600 metros e 1,5 mm² não tem problema; se estiver preocupado, pode usar um cabo de 2,0 mm²
Reply #82016-03-15
Para transmitir um sinal digital, mesmo a uma distância de 600 metros, por que se preocupar com atenuação do sinal? Basta usar um cabo comum para instrumentos; não há nenhum problema.
Reply #92016-03-15
A uma distância de 600 metros, até onde ainda é possível haver atenuação nos sinais digitais? Um cabo de sinal comum deve ser suficiente.
Reply #102016-03-16
Se for um sinal analógico, existem requisitos especiais quanto ao modelo e às especificações do cabo?
Reply #112016-03-16
Para cabos de blindagem comuns, a conexão ponto a ponto por fios físicos não apresenta nenhum problema.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.