Olá a todos, tenho um problema que me preocupa e gostaria de pedir a ajuda de vocês. Não sei como vocês lidam com situações desse tipo. Nossa fábrica é uma indústria petroquímica. Anteriormente, o órgão responsável pela segurança realizou uma inspeção e apontou um item que precisava ser corrigido: foi constatado que os sinais de medição do sistema de proteção por intertravamento não estavam conectados a três cartões de entrada diferentes. Isso não está em conformidade com as “Normas de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas” (GB50770-2013) e com as “Diretrizes para Identificação e Correção de Riscos em Empresas Químicas” (An Jian Zong Guan San [2012] Nº 103). A realidade da nossa fábrica é que utilizamos um sistema de três sinais de processo, escolhendo-se dois deles, mas esses sinais são conectados a um único cartão de entrada. Foram consultadas separadamente as normas e as diretrizes de implementação mencionadas, conforme a seguir: 1) Na “Norma de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas” (GB50770-2013), o conteúdo relevante é o seguinte: 8.5.2 Os sinais de vários transmissores que detectam a mesma variável de processo devem ser conectados a cartões de entrada diferentes. (Nota sobre o uso da palavra “ Apropriado: indica que é permitida uma certa escolha; quando as condições o permitem, deve-se agir dessa maneira primeiro.) 2) Nos “Diretrizes para a Identificação e Gestão de Riscos em Empresas Químicas” (An Jian Zong Guan San [2012] Nº 103), o conteúdo relevante é o seguinte: No item 2.2 da seção “Configuração dos Sistemas de Instrumentação”, consta que as empresas químicas devem configurar os sistemas de controle de processo, os instrumentos de segurança e os sistemas de intertravamento, de acordo com as normas aplicáveis. Além disso, esses sistemas devem atender aos requisitos estabelecidos nas “Normas de Projeto para Sistemas de Instrumentação de Segurança em Indústrias Petroquímicas” SH3018-2003. Quanto às interfaces de processo: os sensores conectados às placas de entrada/saída, bem como os componentes de execução finais, devem ser projetados de forma a garantir segurança em caso de falhas ; Não se deve utilizar o método de comunicação por barramento de campo ; Se for utilizado um processo de três para dois, os sinais devem ser conectados a três cartões de entrada diferentes. Se seguirem as diretrizes de implementação (padrões elevados), será necessário realizar correções. No entanto, fazer essas correções não é fácil: exige gastos financeiros e tempo, além da necessidade de interromper as operações. O importante é que nossa fábrica foi construída em 2005, e naquela época parecia que não havia tais exigências. Além disso, utilizamos transmissores da Honeywell ESD e Rosemount. O controlador ESD da Honeywell utiliza três circuitos para garantir a confiabilidade do sinal de saída; portanto, já é um sistema muito confiável. Não se sabe se existem outras soluções para responder à autoridade de supervisão de segurança. Será que há outras maneiras, como recorrer a um escritório de projetos ou empresa de avaliação qualificada (? Fazer uma avaliação de riscos ou métodos semelhantes, mas também não se sabe se a autoridade responsável pela segurança aceitará esses dados de avaliação. Ai, que dor de cabeça. Primeiro, quero agradecer a todos.
Este tópico foi editado pela última vez por jcicwht em 16/03/2016, às 08:06. É necessário fazer melhorias para atender aos requisitos das normas atuais. Por exemplo, no que diz respeito ao design da sala de controle, antes era permitido ter janelas do lado dos equipamentos, mas, de acordo com as novas normas, isso não é mais permitido. Portanto, agora é preciso reformar o local, fechando essas janelas, de acordo com as novas normas. Sobre a situação que você mencionou, podemos responder que é possível fazer melhorias após a parada do equipamento, mas não é possível alterá-lo.
A exigência é, claro, correta: os três pontos devem estar conectados ao mesmo componente. Se esse componente falhar, esses três pontos se tornarão dados inválidos. Como fazer a avaliação disso? Após essas correções, será necessário gastar muito dinheiro. Já é bom o fato de que não se exige que os transmissores e os componentes de controle finais, como válvulas eletromagnéticas, sejam certificados conforme a norma SIL. Alguns sistemas que utilizam um conjunto de três CPUs com capacidade de tolerância a falhas, instaladas em uma mesma placa-mãe, representam um risco; esse é também o motivo apontado por outros sistemas
O órgão de fiscalização de segurança faz uma inspeção realmente detalhada, o que é admirável. Geralmente, para economizar custos, utiliza-se um único cartão, embora cada canal utilize uma votação de 3 circuitos. Existem slots redundantes? Se houver, pode-se considerar isso uma melhoria?
Só posso dizer que tudo o que não é feito de acordo com as normas está errado.
Dei uma olhada e vi que há slots de cartão extras no armário. Mas, para adaptar os produtos da Honeywell de acordo com essas exigências, seria necessário gastar muito dinheiro. Atualmente, nenhuma indústria está passando por bons tempos, então ninguém quer gastar tanto dinheiro assim… A ideia do chefe é saber se existe alguma outra solução além da adaptação; a adaptação é a última opção. .
A norma “SH3018-2003T – Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança em indústrias petroquímicas”, em seu item 6.4.3, já estabelece isso há muito tempo
Agora todo mundo está tentando economizar dinheiro. Se as conexões forem feitas em três cartões diferentes, fica complicado fazer a integração dos circuitos. Quando fizemos isso, também tivemos dificuldades. Depois, trocamos os sinais e outros componentes, mas alguns componentes precisaram ser alterados completamente, então não os trocamos; apenas trocamos parte deles
Este órgão de fiscalização é ainda mais especialista do que os próprios especialistas. . . .
Em um sistema SIS comum, não deve haver apenas um cartão DI, certo? Na verdade, é possível trocar os cabos dos outros cartões pelos canais presentes no cartão responsável pelo sinal de intertravamento tipo três-em-duas. Assim, o trabalho principal não é muito grande: basta substituir alguns cabos entre os cartões e ajustar a distribuição dos canais na configuração, o que não é difícil. Claro, o estacionamento precisa ser resolvido, e vocês provavelmente também precisarão fornecer um diagrama de conexões.