Reutilização da água quente industrial

2016-03-15View Original

Thread Content

Atualmente, a produção de água quente ocorre a uma temperatura de cerca de 70°C, numa taxa de 20-30 toneladas por hora. Como essa água pode ser utilizada? A energia térmica ainda tem algum valor de uso? Agora, planeja-se usar essa água para reações de produção, mas o processo exige que a temperatura da água não ultrapasse 25°C. Como é possível aproveitar bem essa água? Água a 70℃ não tem uso como meio de aquecimento; é preciso usar um trocador de calor para reduzir a temperatura até 25℃? É possível implementar uma torre de resfriamento com água fria?
Reply #22016-03-16
É possível utilizar resfriadores a brometo de lítio para aproveitar essa energia térmica, assim sendo possível produzir água gelada
Reply #32016-03-16
Olá, você sabe muito sobre esse assunto? Há uma boa troca de informações? Obrigado!
Reply #42016-03-16
Eu não sou o fabricante. Você pode consultar uma empresa fabricante de sistemas de refrigeração a base de brometo de lítio para obter informações
Reply #52016-03-16
A fábrica da Lego em Jiaxing transfere a energia térmica excedente da produção para os radiadores localizados nos escritórios. No inverno, os escritórios não precisam usar ar-condicionado, pois o calor fornecido pelos radiadores torna o ambiente muito confortável
Reply #62016-03-18
Não entendi sua pergunta. Você quer falar sobre o uso da energia térmica? Ainda quero reduzir a água de 70 graus para 25 graus. Isso pode ser feito com resfriamento por ar
Reply #72016-03-19
As unidades a brometo de lítio com água morna exigem que a temperatura da água quente seja de pelo menos oitenta ou noventa graus na entrada; água quente a 70 graus não pode ser utilizada. A água a essa temperatura pode ser usada, como disse o amigo do 5º andar, para aquecimento no inverno, ou então pode-se instalar uma estação de troca de calor para fornecer água quente para uso geral na fábrica.
Reply #82016-03-19
Água quente a 70°C é mais que suficiente para o aquecimento. Tenha cuidado com a temperatura máxima dos canos de aquecimento, para não danificá-los, pois isso causaria problemas
Reply #92016-03-23
Há pouca energia térmica, o que torna a solução pouco econômica
Reply #102016-03-31
Fonte de calor que pode ser utilizada para o aquecimento de toda a fábrica
Reply #112016-03-31
Aquecimento, banho, pré-aquecimento das matérias-primas: a temperatura da torre de resfriamento com água fria está muito alta. É melhor usar um trocador de calor
Reply #122016-03-31
Já que há água quente, deve haver algum meio que precise ser aquecido. Primeiro, use-se um trocador de calor para reduzir a temperatura dessa água quente de 70°C para cerca de 40°C. Depois, basta usar uma torre de resfriamento para diminuir a temperatura ainda mais, até 25°C. Se não houver meio que precise ser aquecido, então duas torres de resfriamento com água fria são conectadas em série. Seria bom ter uma caldeira.
Reply #132016-03-31
Para aquecimento no inverno, as torres de resfriamento com água fria não conseguem reduzir temperaturas tão altas. Uma quantidade de quarenta a cinquenta toneladas não deve ser muito, em comparação com o fluxo da torre de resfriamento; pode ser adicionada ao tanque de circulação. :lol:lol:lol:lol
Reply #142016-04-30
Já temos esse plano em mente, e é assim que se faz na fábrica antiga. No inverno, funciona bem, mas e no verão?
Reply #152016-04-30
O objetivo principal é reduzir a temperatura. Não seria melhor se essa energia térmica pudesse ser aproveitada, assim, alcançando-se também o objetivo de resfriamento? O resfriamento por ar parece consumir bastante energia, e a evaporação dessa água também não pode ser ignorada~
Reply #162016-04-30
Hmm, eu consultei os fabricantes dos sistemas a base de brometo de lítio. Eles disseram que a temperatura é um pouco baixa. Parece que só será possível usar esse sistema para aquecimento no inverno, e para resfriamento no verão
Reply #172016-04-30
Nosso sistema de aquecimento por piso utiliza um tanque de água quente no projeto térmico; essa água não entra diretamente nos tubos de aquecimento. Primeiro, é melhor considerar que essa água volte a ser utilizada no processo industrial, afinal, é água proveniente das salas de processamento! Inevitavelmente, há alguns outros componentes
Reply #182016-04-30
Parece que só resta usar o ar-condicionado no verão e aquecimento no inverno
Reply #192016-04-30
Todo o projeto de processos e a área da fábrica foram planejados de forma integrada; não há mais lugar para armazenar essa água quente! Há uma caldeira, mas a água que entra nela não é de qualidade!
Reply #202016-04-30
Essa água de processo é adicionada ao tanque de circulação; a maioria dos sistemas que visam zerar as emissões de água faz isso, não é? Parece que essa abordagem acaba prejudicando a própria pessoa. É inevitável que haja algumas substâncias nocivas dissolvidas na água utilizada no processo. Com o tempo, essas substâncias nocivas acabam se evaporando ou se acumulando Quem se machuca são as pessoas ao redor
Reply #212016-11-10
No inverno, deve ser possível. O verão é um pouco difícil. Pode ser usado como fonte de calor para resfriadores em escritórios

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.