Problema na seleção do valor efetivo do transmissor de temperatura do recipiente?

2016-03-15View Original

Thread Content

O aquecedor do recipiente possui três transmissores de temperatura, que permitem o controle PID do aquecedor com base nas temperaturas medidas. Os valores medidos pelos transmissores são considerados válidos quando estão entre 10% e 90% da faixa de medição. A média dos valores válidos obtidos dos três transmissores é utilizada como valor de entrada PV no controlador. Qual é a maneira de calcular essa média? É utilizado o sistema HONEYWELL PKS.
Reply #22016-03-16
Na verdade, isso ainda é um pouco complexo; é preciso levar em consideração três situações: quando não há valores inválidos, após a determinação disso, somam-se os três valores para se obter a média; Há um valor inválido; após ser identificado, os valores binários são somados para se obter a média ; Há dois valores inválidos; ao identificá-los, não há mais necessidade de calcular a média. São todos valores inválidos; é preciso verificar se há algum problema com o medidor.
Reply #32016-03-17
Tentei escrever um script, usando duas variáveis intermediárias para cada transmissor. Quando o valor medido pelo transmissor é válido, ele é atribuído à variável intermediária 1 (valor medido); quando não é válido, é atribuído o valor 0 ; E outra variável intermediária, 2 (se o valor medido é válido), assume o valor 1 quando o valor medido é válido e 0 quando não é. Em seguida, somam-se os valores medidos pelos três transmissores 1 e divide-se pelo número de valores válidos. O denominador não pode ser zero; portanto, o valor efetivo deve ser maior ou igual a 1. Não sei se existe algum método melhor para fazer isso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.