Sobre o ajuste do nível do líquido: em geral, o nível é definido no transmissor (por exemplo, para um nível de 600 mm, o valor é definido entre -6 KPa e 0). No DCS, esse valor é definido como 4 mA a 20 mA. Se for o caso do nível de líquido em uma caldeira, será que funciona da mesma maneira? Será que é necessário fazer uma compensação de temperatura e pressão no nível do líquido no tanque de vapor, devido às diferenças de pressão e temperatura? Gostaria de saber.
É necessário que a faixa de operação do transmissor de diferença de pressão seja determinada por três fatores: o intervalo de medição do nível da água no vaso de pressão, a posição do nível zero do recipiente e o ponto de partida da compensação fornecido pelo sistema de compensação.
Explicação extremamente detalhada, do início ao fim, sobre a variação da diferença de nível de água no vaso de pressão da caldeira! Estou quase enlouquecendo por causa do nível do líquido no vaso de pressão; sempre tive uma lacuna de conhecimento sobre isso!
Ao utilizar um recipiente de equilíbrio de duas câmaras para medir o nível do líquido na caldeira, a compensação já é feita automaticamente
Um especialista poderia fazer uma comparação entre um recipiente de equilíbrio de duas câmaras e um sistema de amostragem de pressão normal? Qual dos dois é melhor?
O medidor de nível também é um instrumento de alta tecnologia; no início do ano, participei de um treinamento sobre ele, e parece ser realmente avançado
Para ser honesto, eu também não conseguiria. Depois de ler, esqueço tudo. É muito complicado. Veja isso: este é o link que eu usei para ler o texto: http://wenku.baidu.com/link?url=uQkyPdEDD3xtfcD7BD03gqgu7XMKhlX8yQZtayjjbVVkZJWFH1DY4wJX8K17lyVXKsb8TRhiyJK25anMro8A0DqouF1e58M9QnDZLOsnBLu
A caldeira quase não foi mantida em nenhuma ocasião
Depois de analisar o link acima, percebe-se que o princípio dos recipientes de equilíbrio de dois compartimentos e dos métodos comuns utilizados para medir o nível do líquido por meio da diferença de pressão é mais ou menos o mesmo. A diferença está apenas na configuração da diferença de pressão: em geral, no setor químico, a fase gasosa é colocada no lado de pressão negativa, enquanto a fase líquida fica no lado de pressão positiva. O lado de pressão negativa é preenchido com líquido em um recipiente de condensação, o que gera uma variação negativa na diferença de pressão. O recipiente de equilíbrio de duas câmaras tem a fase gasosa no lado de pressão positiva e a fase líquida no lado de pressão negativa; isso parece um pouco diferente. Também não é explicado no texto quais são as vantagens dos recipientes de equilíbrio de duas câmaras; não consigo perceber qual é a diferença em relação à coleta de amostras com flanges comuns.
O autor do tópico, você viu que o link do Baidu se refere a um recipiente de equilíbrio de duas câmaras utilizado em usinas termelétricas. Como você disse, a coleta de amostras positivas e negativas é exatamente o oposto no setor de usinas termelétricas e na indústria química; isso é um problema comum, mas o princípio de medição é o mesmo. Os recipientes de equilíbrio de duas câmaras utilizados na indústria química são compostos por duas câmaras internas e externas. A câmara externa do equilibrador está conectada ao vapor do vaso de pressão da caldeira e está preenchida com água condensada ; A câmara interna está conectada à água do vaso de pressão da caldeira, por meio de tubos de condução localizados na parte inferior do equilibrador. É utilizado o princípio dos comunicantes, portanto, o nível da água na câmara interna varia de acordo com o nível da água no vaso de pressão. A estrutura de recipiente duplo dessa maneira garante que a temperatura da água no compartimento externo e no compartimento interno seja praticamente igual, o que permite reduzir os erros de medição causados por diferenças de temperatura.