Thread Content
A saída de zero do sensor é diferente a cada vez? Ou cada sensor é diferente? Por exemplo, no meu sistema há dois PT100 com as mesmas especificações. Posso trocar as conexões desses dois PT100? Isso afeta a precisão das medições do meu sistema?
O que significa trocar as duas resistências térmicas de lugar? Você está dizendo que os valores de temperatura exibidos pelos dois resistores térmicos no DCS são diferentes, certo? É possível calibrar a resistência térmica; também pode haver problemas com o dispositivo a ser medido. A temperatura em diferentes partes certamente é diferente
Quero dizer que essas duas resistências térmicas já foram calibradas anteriormente. Agora estou trocando os conectores aéreos dos dois. É o local medido com A antes de se medir B. Será que os resultados das medições não serão precisos? Como antes a calibração do zero foi feita usando o botão B, e agora o conector está conectado ao A, será que é preciso fazer uma nova calibração?
Em termos estritos, após a calibração do circuito e a confirmação de que ele está em boas condições, nenhum dos componentes do circuito pode ser substituído arbitrariamente, pois isso pode afetar a precisão do circuito. No entanto, na prática, os erros causados pela substituição de equipamentos que já passaram por verificações individuais são considerados aceitáveis.
Estritamente falando, todos são diferentes, mas estão dentro dos limites de erro permitidos, sendo assim considerados adequados. Sensores idênticos e calibrados corretamente podem ser intercambiáveis.
As resistências térmicas não podem ser calibradas, pois são componentes de uso único; se estragarem, não há como consertá-las. Só é possível substituí-las por unidades da mesma especificação. Já os transmissores de temperatura podem ser calibrados