HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O que fazer se o nível de nitrogênio amônico nas águas residuais não consegue ser reduzido? ?

2016-03-16View Original

Thread Content

Efluentes de gelatina: o processo de tratamento de águas residuais consiste em tanque de ajuste, flotação, tanque de coagulação, tanque de sedimentação inicial, hidrólise e acidificação, além do tanque AO. No tanque de ajuste, os níveis de amônia são de 115, e o COD é de 2000. No tanque de sedimentação inicial, os níveis de amônia são de 116, e o COD é de 1800. Atualmente, lama foi adicionada ao sistema; já se passou quase meio mês desde que o sistema começou a operar. Atualmente, nos efluentes do segundo tanque de sedimentação, os níveis de amônia são de 175, e o COD é de cerca de 400. A concentração de oxigênio dissolvido no tanque aeróbico é de aproximadamente 3, e o tanque biológico está repleto de bolhas. Preciso de ajuda para reduzir os níveis de amônia! ! !
Reply #22016-03-16
:'(:'(:'(:'(:'(:'(
Reply #32016-03-17
A eficiência de remoção por flotação não é alta. Há poucos sólidos em suspensão na água do tanque de tratamento, não é? Se há poucos sólidos, por que usar a técnica de flotação? Sugere-se verificar se é possível aumentar a eficiência de remoção por flutuação. Um aumento do nível de nitrogênio amônico indica que há substâncias em decomposição que geram esse composto; é importante remover essas substâncias o quanto antes. 2. Qual é a quantidade de lodo a ser adicionado? Qual é a concentração atual do lodo? Se a quantidade de lodo for insuficiente, será necessário algum tempo para que ele se desenvolva, ou então será preciso adicionar mais lodo. 3. O oxigênio dissolvido está um pouco alto; tente mantê-lo entre 1 e 2. Qual é a taxa de retorno de lodo?
Reply #42016-03-17
O efeito de flutuação não é muito evidente. Atualmente, o valor de SV30 está em torno de 15, e a razão de retorno do lodo é de aproximadamente 2:1. Alguém que entenda disso, por favor, me ajude! Obrigado!
Reply #52016-03-18
Um aumento do nitrogênio amônico indica que os materiais orgânicos presentes na água contêm nitrogênio, o que resulta em uma reação de amonificação. Após meio mês de aplicação de lama, o efeito na remoção do COD será bastante evidente. No entanto, para o nitrogênio amônico, é necessário iniciar o processo de nitrificação, o que é um processo mais lento. É necessário levar em consideração a temperatura, a alcalinidade, o oxigênio dissolvido, o COD da água de saída, entre outros fatores. Além disso, é preciso verificar se o tempo de permanência da água é suficiente para que ocorra a nitrificação Este autor do tópico precisa dar uma boa olhada nos materiais sobre ajustes de nitrificação.
Reply #62017-05-12
Hidróxido de sódio, concordo. Soprar
Reply #72017-05-12
O equipamento de tratamento de águas residuais por oxidação catalítica com condensação cristalina, desenvolvido e produzido pela nossa empresa, é um dispositivo projetado especificamente para tratar águas residuais industriais com alto teor de sal e concentração elevada. Não é necessário usar alta pressão, alta temperatura ou congelamento para extrair e recuperar os sais cristalinos. Não há necessidade de água sem sal para a oxidação catalítica em sistemas biológicos ou para tratamento por membranas. Atender aos padrões de emissão de esgoto da **classe 1**, com COD≤60mg/L. Aplicável aos setores de química, petróleo, metalurgia, indústria mecânica, farmacêutica, alimentos, amido e outros. Duan Gong: 13520333227, dxm9359@vip.sina.com.
Reply #82017-05-16
Essa condição pode ser atendida também pelo método eletroquímico
Reply #92017-06-07
Não sei, mas parece que todos esses comentários não têm base em experiência prática. Seguindo as minhas instruções, para processos diferentes do SBR, o teor de oxigênio dissolvido na água deve ser elevado para 4-5, enquanto o pH deve ser mantido entre 7,5 e 8. Se o pH não conseguir atingir esse valor, é preciso adicionar álcali. A concentração de lodo deve estar acima de 50%; tente evitar a remoção do lodo, para assim garantir um tempo maior de permanência do lodo no sistema. Dessa forma, após meia semana de operação, o teor de amônia na água já começa a diminuir. Se o tempo de permanência for superior a 50 horas, após um mês o teor de amônia na água poderá ser reduzido para menos de 10. Para reduzir ainda mais o teor de nitrogênio total, é necessário adicionar uma quantidade suficiente de fonte de carbono; o metanol é a melhor opção para isso.
Reply #102017-06-08
1. O sistema bioquímico ainda não foi devidamente ajustado, por isso há muita espuma. 2. Quanto às bactérias nitrificantes, nem se fala delas, pois simplesmente não existem; portanto, o nitrogênio amônico também não é abordado.
Reply #112017-06-08
Os compostos orgânicos contêm nitrogênio, e ocorre uma reação de amonificação
Reply #122017-06-14
O problema da baixa atividade das bactérias anaeróbias deficientes em nutrientes não se deve apenas à proporção insuficiente de nutrientes adicionados, mas a vários fatores. Assim como no desenvolvimento humano, mesmo que todos os nutrientes estejam presentes em quantidade suficiente, a falta de algum elemento específico impede o aprimoramento do organismo. Recomenda-se o uso das enzimas catalíticas compostas da nossa empresa, que devem ser adicionadas diretamente ao tanque aeróbico em determinadas proporções. Os requisitos do processo são os mesmos dos processos aeróbicos; é possível fazer testes com pequenas quantidades primeiro. Bactérias catalíticas compostas podem promover e aumentar significativamente a atividade das bactérias aeróbias, prolongando seu período de vigor. Hubei Nuitaili Environmental Technology Co., Ltd. – Contato: Duan, 13520333227.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.