Thread Content
Este tópico foi editado pela última vez por hjhjxnyt em 17/03/2016, às 14:35. Trata-se de um projeto médico que exige a instalação de dois tanques de etanol com capacidade de 5 m³ cada. Pretende-se que esses tanques sejam instalados abaixo do solo (não enterrados). Qual deve ser a distância de segurança em relação a outros edifícios? 1. De acordo com a norma “Padrões de Segurança Contra Incêndios em Projetos Arquitetônicos” 4.2.1, não há menção às áreas de tanques subterrâneos. Será que elas devem ser tratadas da mesma forma que as áreas de tanques acima do solo? 2. De acordo com a norma “Padrões de Projeto e Construção de Postos de Abastecimento de Combustível e Gás para Veículos”, item 4.0.9, nota 3, a distância entre os tanques subterrâneos de LNG, os tanques subterrâneios parcialmente subterrâneos de LNG e as estruturas construídas fora da estação deve ser, respectivamente, pelo menos 50%, 70% e 80% da distância de segurança exigida para os tanques de LNG localizados acima do solo, sendo que o valor mínimo não pode ser inferior a 6 m. Os tanques de armazenamento de etanol podem seguir esta norma? 3. “Normas de Projeto e Construção de Postos de Abastecimento de Carros com Gasolina e Gás”, 7.1.5: Os tanques de armazenamento de LPG devem ser instalados em ambientes fechados ou no subsolo. Essa é uma regra estrita, pois o gás LPG tem densidade maior que a do ar; da mesma forma, a densidade do gás etanol também é maior que a do ar. Será possível criar tanques de armazenamento subterrâneos? Espero que algum especialista experiente possa me dar algumas dicas. file:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.giffile:///C:\DOCUME~1\liujx\LOCALS~1\Temp\G@YVKCPZR)X}3UKB(_VF`LW.gif
O grau de risco de incêndio nos tanques de etanol é da categoria A. Já os tanques da categoria A não devem estar subterrâneos ou semi-subterrâneos; eles devem ficar na superfície ou enterrados.
Então, por que os tanques de armazenamento de GNL podem ter formato subterrâneo ou semi-subterrâneo? E os tanques pequenos de etanol também não podem ser enterrados? A realidade é que muitas pequenas unidades de extração de plantas têm seus tanques de etanol localizados no subsolo ou em locais semi-subterrâneos. Há dúvidas quanto a isso, por favor, que o administrador possa nos esclarecer
Porque as normas de execução são diferentes, e além disso o órgão de fiscalização emite novas diretrizes a qualquer momento, é realmente difícil explicar. Principalmente as formas subterrâneas e semissubterrâneas são propensas a problemas. De fato, muitos tanques de armazenamento de etanol são construídos sob a terra ou parcialmente subterrâneos, mas atualmente muitos deles foram identificados por especialistas que exigem suas reformas. Para evitar problemas no futuro, não é recomendado que seja feito de forma subterrânea, mas também não enterrado.
Sim, pode-se instalá-los diretamente no solo ou enterrados. As normas também são bastante claras a respeito disso. No entanto, o ponto 4.2.2 das normas de construção estabelece requisitos de distância de segurança entre os tanques de armazenamento de líquidos das categorias A e B, seja em instalações acima do solo, abaixo do solo ou semi-subterrâneas. Na verdade, os proprietários escolhem a opção de enterrar os tanques para economizar espaço. Por isso, eles querem saber se a distância de segurança pode ser menor do que na instalação acima do solo. Por outro lado, se os tanques forem enterrados, fica difícil realizar manutenções neles