Thread Content
A água bruta é um efluente resultante da pulverização em superfícies metálicas, contendo fósforo. O processo físico-químico de primeira etapa envolve o uso de cálcio clorídrico e sulfato para desemulsificação, além de hidróxido de sódio, PAC e PAM. No processo físico-químico de segunda etapa, são adicionados mais hidróxido de sódio, cálcio clorídico, PA e PAM. O processo biológico consiste em hidrólise, acidificação, oxidação por contato e MBR. O problema atual é que a capacidade de sedimentação do lodo não é boa: SV30 é de 30%, e SV60 é de 15%. Após 10 ou 20 minutos, quase não há sedimentação. Após uma hora, o líquido resultante ainda não está claro. Preciso de orientação sobre qual é o problema. A capacidade de processamento físico-químico é de 200 litros por dia, enquanto a capacidade de processamento biológico é de 320 litros por dia. Atualmente, parte das águas residuais domésticas também entra no sistema. O sistema começou a operar em novembro de 2015, e até agora ainda não houve descarte de lodo. As águas residuais industriais que entram no sistema têm um valor OOD de 100-200, enquanto as águas residuais domésticas têm um valor COD de 300. Não há equipamentos para medir outros indicadores, nem mesmo o DO. Durante o período festivo, a aeração continuou ativada. Será que isso fez com que o lodo se desfizesse?
Deve ser devido à desfloculação do lodo antigo, carga orgânica insuficiente, aeração excessiva e tempo excessivo de permanência do lodo.
Soluções: 1. Reduzir o oxigênio dissolvido; 2. Reduzir o MLSS e aumentar a remoção de lodo ; 3. Aumentar o fluxo de retorno externo ; 4. Se houver condições, adicione alguns nutrientes.