Acabei de começar a usar o medidor de vazão eletromagnético da ABB, do modelo FEP-300. Tenho um problema: quando há fluxo de fluido, o valor exibido é negativo; quando não há fluxo, o valor é 0. Ao entrar no menu avançado, em “Meter Mode”, percebi que a configuração está definida para sentido positivo e negativo. A indicação de fluxo está configurada para sentido positivo. Depois de confirmar que a direção real do fluxo está correta, defini a direção do sensor para sentido positivo. No entanto, o valor PV continua sendo negativo, embora haja fluxo de fluido. Gostaria de saber como vocês configuram esse dispositivo e se há algo mais que precise ser ajustado Obrigado
Se a direção do fluido estiver correta e ainda assim não houver indicação de fluxo, verifique se a detecção de tubos vazios está ativada; isso às vezes pode causar problemas.
Há indicadores de fluxo nas tubulações de processo, que correspondem à direção indicada pelo medidor de vazão. Por isso, no modo “Meter Mode”, defini que o fluxo fosse apenas na direção positiva (o que equivale a desativar o fluxo na direção negativa). No entanto, quando a válvula é aberta, o valor exibido fica em 0. Antes das alterações, o valor era negativo; quando a válvula estava fechada, o valor exibido era 0
Recomenda-se realizar a redefinição de fábrica do transmissor. Depois, reconfigure para entrar em uso