Nossa fábrica utiliza um sistema S7300, cujo CPU é o 315-2DP. Agora surgiu um problema, gostaria de pedir a opinião de vocês. A CPU SF e BF piscam ocasionalmente; quando isso acontece, todas as bombas param de funcionar. Depois, as bombas voltam a funcionar normalmente por conta própria. Gostaria de saber se há algum problema de comunicação, mas o conector da estação filial IM153 também não está reportando nada. Se houver algum problema de comunicação, os dados abaixo não deveriam ser perdidos. Por favor, ajudem a analisar isso. Estou ficando muito preocupado. Obrigado
Reply #22016-03-19
BF significa BUS FAIL, então ainda é preciso verificar o problema na linha Profibus. É possível conectar ao passo 7; na configuração de hardware, existe um buffer de diagnóstico.
Reply #32016-03-21
Eu já usei o método 315-2DP+IM153 no passado, e também encontrei esse tipo de problema. Depois, troquei os cabos PROFIBUS e as conexões MPI, e o problema foi resolvido. Os conectores MPI não podem ser adquiridos de fabricação nacional, não podem ser adquiridos de fabricação nacional, não podem ser adquiridos de fabricação nacional! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #42016-03-22
Já encontrei um problema semelhante, relacionado à comunicação entre o DP e o dispositivo superior: a resistência de terminação não estava na posição ON, o que causava interrupções na comunicação. Mesmo com uma distância de apenas 1 metro, ainda havia problemas.
Reply #52016-03-24
Mesmo a um metro de distância, há esse problema? Eu mesmo soldei o conector DB9; não há resistência de terminação nem nada do tipo, mas ainda assim funciona, não é?
Reply #62016-03-29
Isso é estranho. Antes, eu tinha dois sistemas operacionais; quando a resistência de terminação era colocada em “ON” em um deles, isso afetava a comunicação de dados com o outro.
Reply #72016-03-29
Deve ser devido a um problema de comunicação. Um ciclo de comunicação dura aproximadamente 200 ms. Quando esse prazo é ultrapassado, os dados dos templates distribuídos, com exceção da estrutura principal, são automaticamente enviados para uma posição segura. Se a frequência de amostragem dos dados analógicos for aumentada, às vezes é possível observar que os valores voltam a zero
Reply #82016-04-04
Geralmente, isso é causado por falhas soft. Se possível, considere fazer um backup antes de parar o dispositivo, em seguida formate o cartão de memória e reinstale os programas. Use softwares para verificar se há algum problema de hardware. Se não houver problemas no hardware, verifique online se existe algum conflito em determinados pontos, e pense em reconfigurar esses pontos.
Reply #92016-04-05
Método 1: Verificar as informações do buffer para encontrar o ponto de falha e corrigi-lo. Método 2: Reduzir a taxa de DP. Método 3: Substituir todos os conectores DP:lol
Reply #102016-04-15
O andar de cima é muito confiável, parabéns!
Reply #112016-04-18
Não há um computador principal? Verifique com o diagnóstico online
Reply #122016-04-20
Geralmente é um problema de comunicação pelo barramento; recomenda-se verificar as conexões nas extremidades, usando conectores originais.
Reply #132016-04-28
A distância entre os cabos DP das duas estações secundárias não pode ser menor que 1,5 metros
Reply #142016-04-29
Consulte as informações de diagnóstico online e, então, decida.
Reply #152016-04-29
Geralmente é um problema de comunicação pelo barramento; recomenda-se verificar as conexões nas extremidades, usando conectores originais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.