Nossa fábrica utiliza um sistema S7300, cujo CPU é o 315-2DP. Agora surgiu um problema, gostaria de pedir a opinião de vocês. A CPU SF e BF piscam ocasionalmente; quando isso acontece, todas as bombas param de funcionar. Depois, as bombas voltam a funcionar normalmente por conta própria. Gostaria de saber se há algum problema de comunicação, mas o conector da estação filial IM153 também não está reportando nada. Se houver algum problema de comunicação, os dados abaixo não deveriam ser perdidos. Por favor, ajudem a analisar isso. Estou ficando muito preocupado. Obrigado
BF significa BUS FAIL, então ainda é preciso verificar o problema na linha Profibus. É possível conectar ao passo 7; na configuração de hardware, existe um buffer de diagnóstico.
Eu já usei o método 315-2DP+IM153 no passado, e também encontrei esse tipo de problema. Depois, troquei os cabos PROFIBUS e as conexões MPI, e o problema foi resolvido. Os conectores MPI não podem ser adquiridos de fabricação nacional, não podem ser adquiridos de fabricação nacional, não podem ser adquiridos de fabricação nacional! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Já encontrei um problema semelhante, relacionado à comunicação entre o DP e o dispositivo superior: a resistência de terminação não estava na posição ON, o que causava interrupções na comunicação. Mesmo com uma distância de apenas 1 metro, ainda havia problemas.
Mesmo a um metro de distância, há esse problema? Eu mesmo soldei o conector DB9; não há resistência de terminação nem nada do tipo, mas ainda assim funciona, não é?
Isso é estranho. Antes, eu tinha dois sistemas operacionais; quando a resistência de terminação era colocada em “ON” em um deles, isso afetava a comunicação de dados com o outro.
Deve ser devido a um problema de comunicação. Um ciclo de comunicação dura aproximadamente 200 ms. Quando esse prazo é ultrapassado, os dados dos templates distribuídos, com exceção da estrutura principal, são automaticamente enviados para uma posição segura. Se a frequência de amostragem dos dados analógicos for aumentada, às vezes é possível observar que os valores voltam a zero
Geralmente, isso é causado por falhas soft. Se possível, considere fazer um backup antes de parar o dispositivo, em seguida formate o cartão de memória e reinstale os programas. Use softwares para verificar se há algum problema de hardware. Se não houver problemas no hardware, verifique online se existe algum conflito em determinados pontos, e pense em reconfigurar esses pontos.
Método 1: Verificar as informações do buffer para encontrar o ponto de falha e corrigi-lo. Método 2: Reduzir a taxa de DP. Método 3: Substituir todos os conectores DP:lol
O andar de cima é muito confiável, parabéns!
Não há um computador principal? Verifique com o diagnóstico online
Geralmente é um problema de comunicação pelo barramento; recomenda-se verificar as conexões nas extremidades, usando conectores originais.
A distância entre os cabos DP das duas estações secundárias não pode ser menor que 1,5 metros
Consulte as informações de diagnóstico online e, então, decida.
Geralmente é um problema de comunicação pelo barramento; recomenda-se verificar as conexões nas extremidades, usando conectores originais.