Sobre os problemas relacionados à inspeção de tubulações

2016-03-20View Original

Thread Content

Quando o diâmetro nominal do tubo for inferior a 500 mm, deve-se realizar amostragem de acordo com a proporção de inspeção estabelecida, considerando o número de juntas circulares; além disso, a amostragem deve incluir pelo menos 1 junta circular. A inspeção das costuras circulares deve abranger toda a extensão da circunferência. A proporção de amostragem para inspeção de juntas circulares soldadas fixamente não deve ser inferior a 40%. A última frase significa que, desde que haja uma entrada fixa, independentemente do número de entradas, a inspeção deve ser feita em 40% dos casos? Por exemplo, se a taxa de inspeção por meio de teste em tubulações for de 5%, e houver 40 pontos de inspeção, sendo que 30 são pontos móveis e 10 são pontos fixos, então os pontos móveis deveriam ser inspecionados em 30*5% = 2 pontos, enquanto os pontos fixos deveriam ser inspecionados em 10*40% = 4 pontos.
Reply #22016-03-20
Deve-se inspecionar um total de 2 camadas; uma inspeção é feita na área fixa. É importante que cada soldador cubra toda a área.
Reply #32016-03-20
Existem normas que podem ser citadas?
Reply #42016-03-21
Isso cobre todos os soldadores. . Para a amostragem aleatória de portas fixas, são selecionadas 10 * 40% = 4 unidades. . 1. A porcentagem de inspeção de tubulações é de 5%. . 40*5% = 2. Agora, para 4 linhas de inspeção, o valor é maior que 2. 2. A proporção de amostragem para as juntas soldadas deve ser de pelo menos 40%. 10*40% = 4. Atualmente, as 4 vias de inspeção são todas fixas. 4=4, …… Tudo está satisfatório. .
Reply #52016-03-21
Pergunte à pessoa responsável pela inspeção; há diferentes entendimentos a respeito disso. Geralmente, consultamos o inspetor antes da inspeção de defeitos.
Reply #62016-03-21
A proporção de inspeções em orifícios fixos deve ser de 40% do total.
Reply #72016-03-21
Isso significa que é necessário inspecionar pelo menos 4 pontos nesse tubo?
Reply #82016-03-21
Pelo menos 4, sendo que 4 deles devem ser portas fixas
Reply #92016-03-21
Aquele trecho em 50184 é ambíguo? Ambas as interpretações são válidas; o supervisor pode marcar os pontos da maneira que você disser. Mas nós todos devemos seguir a porcentagem total de pontos estabelecida, não dá para fazer de forma irregular!
Reply #102016-03-21
Quando o diâmetro nominal do tubo for menor que 500 mm, devem ser realizados testes de amostragem de acordo com a proporção de inspeção estabelecida, considerando o número de juntas circulares; além disso, deve haver pelo menos 1 junta circular a ser testada. A inspeção das costuras circulares deve abranger toda a extensão da circunferência. A proporção de amostragem para inspeção de juntas circulares soldadas fixamente não deve ser inferior a 40%. Essa frase está bem. . Não entendi nenhum outro significado.
Reply #112016-03-21
Você mesmo cometeu um erro, não é? . Você tem 40 pontos de solda, e escolheu aleatoriamente 2 deles? A quantidade de amostras para essa porta fixa não atendeu aos requisitos. .
Reply #122016-03-21
Este cálculo está incorreto. Deve-se fazer um cálculo separado: para as aberturas móveis, a porcentagem é de 5%, sendo necessário pelo menos duas aberturas; para as aberturas fixas, a porcentagem é de 40%, sendo necessário pelo menos quatro aberturas. Além disso, também é preciso levar em consideração que deve haver pelo menos uma abertura para o soldador
Reply #132016-03-21
Deve ser quarenta por cento das aberturas fixas. Dessa forma, a porcentagem total de inspeções ultrapassará cinco por cento, mas não chegará a quarenta por cento, exceto no caso de inspeções ampliadas
Reply #142016-03-21
Sim, eu tenho 40 pontos de inspeção, com uma taxa de inspeção de 5%. No total, são 2 pontos que são inspecionados. Desses 2 pontos, 40% correspondem a pontos fixos, ou seja, um ponto fixo e um ponto móvel. O que se entende por supervisão é que, dependendo do número de orifícios fixos, deve-se realizar uma inspeção em 40% deles.
Reply #152016-03-21
A proporção de amostragem para inspeção de juntas circulares soldadas fixamente não deve ser inferior a 40%. É 40% do número total de conexões fixas neste pipeline? Ainda 40% da ferida? Por exemplo, nestes 40 pontos de inspeção, há 10 pontos fixos. Portanto, deveriam ser inspecionados 40% * 10 = 4 pontos, certo? Ainda são 40*5% = 2 questões. E, dessas duas, 2*40% = 1 questão?
Reply #162017-12-01
Interessante: com 40 pontos de controle e uma taxa de 5%, basta verificar 2 deles. Um pode ser móvel e o outro fixo; também é possível que ambos sejam fixos
Reply #172023-05-14
Veja quais são as exigências para tubulações sob pressão, conforme indicado na tabela de características das tubulações, e combine isso com as instruções dos desenhos técnicos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.