Thread Content
Para o silenciador de vapor (com saída na parte superior), quais são as exigências em relação às tubulações? Em outras palavras, a que altura e em que posição o silenciador deve ser instalado para não causar danos às pessoas?
Não sei. Não pode ser direcionado para áreas onde há pessoas, nem para zonas afetadas pelo vapor. Também não pode ficar em locais onde as pessoas possam tocá-lo, para evitar queimaduras!
Não há exigência quanto a essa altura; basta que a saída de ar fique voltada para cima. Eu sou especialista na produção de silenciadores
Use a altura do prédio onde o equipamento está localizado, na vida real, como referência~~~~~ Geralmente, os compressores precisam ficar acima do teto do prédio.
Do ponto de vista da segurança no processo, as saídas de emissão geralmente devem ficar a mais de 2,5 m da plataforma de operação, para evitar ferimentos, e existem padrões para isso.
Então, se o silenciador for posicionado para direcionar os gases para cima, quais são as exigências em relação à distância entre sua posição e a passagem de pedestres? Por exemplo, é possível colocá-lo exatamente acima da passagem?
A emissão de vapor geralmente exige um descarrego seguro. No SH3012, exige-se que o vapor residual, emitido de forma contínua ou frequente, fique o mais longe possível da área de operação. Gases não inflamáveis, quando emitidos diretamente para a atmosfera, devem ser lançados a uma altura superior a 2,2 m acima da plataforma. Os silenciadores geram força de reação, e é necessário ter cuidado com os tubos de conexão
Bem em cima, há emissão de vapor e gotas d’água; o canal acaba ficando molhado
A posição de instalação do silenciador de vapor da Nantong Jianghan Petrochemical deve estar a uma distância vertical de pelo menos 3 metros das pessoas, pois a temperatura do vapor é superior a 150 graus; manter-se longe do vapor é essencial para garantir a segurança. As orelhas servem como suporte.
Existe alguma melhor forma de ajudar ou algo do tipo? Eu já configurei esse pipeline. Os silenciadores de vapor são geralmente instalados na extremidade do tubo de saída da válvula de segurança dos tubos de vapor. Existe um requisito específico em relação à altura em que eles devem ser colocados em relação à plataforma; essa exigência varia de empresa para empresa. Na maioria dos casos, a altura recomendada é de 2,5 metros. Pelo que me lembro, o padrão mais recente para a instalação desses dispositivos é de 2,2 metros de altura. O silenciador possui uma saída para a eliminação da água de condensação, que pode ser conectada a um pequeno tubo para ser direcionada para o local adequado. No ponto mais baixo do tubo de saída da válvula de segurança, há uma pequena abertura, também chamada de “olho de lágrima”. Os tubos são considerados tubos sob esforço, e, portanto, exigem cálculos de esforços.