Thread Content
No terceiro andar da oficina há um tanque de água, que serve para transferir o líquido para o tanque de dissolução no primeiro andar. Foi instalado um medidor de vazão eletromagnético, além de uma válvula de controle elétrica, do tipo DN50. Antes, com a válvula completamente aberta, o fluxo máximo era de 20 metros cúbicos por hora. Nos últimos dias, o fluxo ficou instável; com a válvula completamente aberta, o fluxo é de apenas cerca de 6 metros cúbicos por hora. Ao verificar a válvula e o medidor de vazão, não foram encontrados problemas. Não se consegue identificar a causa do problema. Peço a ajuda de todos.
Se o fluxo real e o indicado pelo medidor são ambos de cerca de 6 metros cúbicos, pode ser um problema com os tubos. Apenas para referência.
O nível do líquido no tanque não está completo; a pressão é baixa, e por isso o fluxo também é pequeno
O tanque de água tem um medidor de nível? Se houver, é possível calcular o fluxo por hora por meio do medidor de nível. Se o fluxo real continuar sendo de apenas 6T, então é preciso verificar os tubos. Se o fluxo real for muito maior que 6T, então o problema está no medidor de fluxo
Verifique se os canos estão obstruídos e qual é o nível da água na pia...
Verifique a tubulação que vai do tanque de nível até o tanque de dissolução: será que alguém diminuiu a abertura de uma das válvulas de controle do processo?
O que você disse sobre a válvula de corte eletricamente controlada estar completamente aberta certamente se refere ao fato de ela indicar que está aberta, certo? Isso precisa ser confirmado.
É preciso primeiro confirmar se o fluxo real é o mesmo que o indicado. Se for o mesmo, então é necessário descartar problemas no lado de entrada e no lado de saída. No lado de entrada, consideram-se fatores como pressão e volume de fornecimento. No lado de saída, verifica-se se a válvula está realmente completamente aberta.